施工现场有哪些临时消防设施

2021-02-02 13:11:24 58人阅读
施工现场有哪些临时消防设施

7人参与回答

  • 秋日丽影

    这个施工现场需要配置灭火器和消防桶、消防掀以及消防沙箱和消防斧的。

  • 小至迷

    1、工地设置消防栓确有必要。

    2、国内许多地方,包括安徽,还没有具体的可操作的规定。3、建议你找当地消防部门协商一下,一可以从附近消火栓接入,二可以从附近单位接入,三是上消防水池(这太花钱了,呵呵,还得上水泵),第三条虽然花钱,但如果统筹一下,考虑将来的建筑内外消火栓,还能继续使用就无所谓了。4、我记得上海有明确规定,总之这两年让工地给烧怕了,施工的时候一旦发生火灾还真的很难处理。

  • 金华巨星

    请参考中国建筑施工队。

    谢谢

  • 徐然洁子yin

    【施工现场消防设施一般规定说明】

    1、施工现场临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。

    2、工程开工前,应对施工现场的临时消防设施进行设计,并应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施。

    3、建筑高度大于32m或多层地下室或地上单层建筑面积超过15000m^2的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和灭火器,其它在建工程施工现场应设置临时室外给水系统和灭火器。

    4、无水源或极度缺水地区的施工现场,可不设置临时消防给水系统,但应按本规范第6.2.2条规定数量的2.0倍配置灭火器。

    5、临时消防设施的设置应与在建工程结构施工保持同步,与主体结构工程施工进度的差距不应超过3层。

    6、隧道内作业场所应配备不少于5套防毒面具。

  • 白羊孩子在干吗

    建筑工程施工现场消防器材的配备要求:

    (1)临时搭设的建筑物区域内每100m2配备2只10L灭火器。

    (2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。

    (2)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。

    (3)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。

    (4)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。

  • 看帖不回滴呆羊

    配备施工现场消防器材应该根据施工现场要求 临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包 以下是具体的配备事宜:

    1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。

    2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于18m3。

    3 施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。 生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。

    4 施工现场临时室外消防给水系统应符合下列要求: 1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状; 2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100; 3) 给水管网末端压力不应小于0.2MPa; 4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于5.0m; 5) 消火栓的间距不应大于120m。 5 施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,可不设临时室外消防给水系统。 6 在建工程临时室内消防给水系统一般由消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管等组成。建筑高度超过100m的在建工程,应增设楼层高位水箱及水泵。 7 消防水泵应根据消防用水量、扬程等因素选用离心泵或深井泵,每组水泵按照一用一备两台水泵进行配置; 8 消防竖管的设置应符合下列规定: 1)各层建筑面积均大于5000m^2时,应设置不少于两条消防竖管; 2)消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10L/s; 3)严寒地区可采用干式消防竖管,竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀,竖管最高处应设置自动排气阀。 9 楼层高位水箱的有效容积不应少于6m3, 上下两个高位水箱的高差不应超过100m。 10 室内临时消防给水点的设置,应符合下列要求: 1)应设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置临时消防给水点; 2)临时消防给水点应设置在位置明显且易于操作的部位; 3)每个消防给水点的保护面积不应大于2000m2; 4) 每个消防给水点配备2个出水阀门、1根给水软管及不少于2个消防水桶。 11 隧道内的临时消防给水系统的设置应符合下列规定: 1) 消防给水主管宜顺隧道纵向敷设,管径不应小于DN65; 2)给水管网的末端压力不应小于0.1MPa; 3)临时消防给水点的间距不应大于50m; 4)隧道出入口应设置消防水泵接合器、消火栓。 12装饰装修阶段,装饰装修区域或部位的在建工程永久性消防给水系统应能临时投入使用。

  • 大多数发fly

    建筑工程施工现场消防的基本要求:

    1 施工现场防火应统一管理,承担合同约定的防火责任和义务。监理单位应负责对施工现场防火实施全程监理。

    2 施工现场的防火责任单位应制订施工现场的消防安全管理办法,落实相关消防安全生产责任制度。

    3 施工过程中,施工现场安全管理人员应对施工现场的消防安全管理工作和消防安全状况进行检查。

    4 施工现场出入口,场内临时道路应满足人员疏散、消防车通行(净宽和净空高度分别不应小于4m)、灭火救援的要求。

    5 施工现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置,并应保持足够的防火距离。

    6 易燃、易爆物品应按其种类、性质分别设专用存放库房,库房禁止布置在高压线下,并应设置在远离火源、固定动火作业场、疏散通道及人员和建筑物相对集中的避风处。

    7 给水管网或管路和配电线路的敷设或架设走向、高度应符合相关规定。

    8 工程开工前,应配置临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。

    并确保消防水源。临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;末端压力不应小于0.2MPa;室外消火栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置,消火栓的间距不应大于120m;建筑高度大于24m或在建工程(单体)体积超过30000m3的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统(消防水池)。

    9 临时消防设施的设置宜与在建工程结构施工保持同步。对于房屋建筑,与主体结构工程施工进度的差距不应超过 3层。

    10 在建工程所用保温、防水、装饰、防火材料的燃烧性能应符合设计要求。

    11 在建工程的外脚手架、支模架、操作架、防护架的架体,宜采用不燃或难燃材料搭设。

    12 施工现场动火作业应履行审批手续。具有爆炸危险的场所禁止动火作业。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听