午托机构需要配置哪些消防设施

2021-02-02 13:08:20 203人阅读
午托机构需要配置哪些消防设施

3人参与回答

  • 小怪兽Ariel

    面积超过1000平米及以上的,需要设置的是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施、灭火器等。

  • 短牛duanniu

    是的,这个根据规范要求的室内儿童游乐场所面积超过300平米及以上的就需要设置自动喷淋、自动报警系统,消火栓系统、应急照明系统和灭火器的,面积不足300平米的根据所在建筑的整体的性质确定,如果是单独的建筑的话可以不设置自动灭火系统的,只设置消火栓和灭火器、应急照明即可。开业前时需要去消防大队申请开业检查的,检查后出具消防证后才能开业的。

  • 摆渡人只摆渡

    幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。