幼儿园灭消防设施有哪些
4人参与回答
-
南仔SZ
第3.6.1条 托儿所、幼儿园建筑的防火设计除应执行国家建筑设计防火规范外,尚应符合本节的规定。
第3.6.2条 托儿所、幼儿园的儿童用房在一、二级耐火等级的建筑中,不应设在四层及四层以上;三级耐火等级的建筑不应设在三层及三层以上;四级耐火等级的建筑不应超过一层。平屋顶可做为安全避难和室外游戏场地,但应有防护设施。
第3.6.3条 主体建筑走廊净宽度不应小于表3.6.3的规定。
-
爽朗的我爱cpa
幼儿园的消防规范是这样的,幼儿园不可以超过三层,消防出口和普通低规要求一样,一般不少于两个,至于独立与否要看平面设计它是否独立,一般可以和门厅这些交通空间共用的。
-
九年级小学生
幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。
-
紫心月玲
面积超过1000平米及以上的,需要设置的是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施、灭火器等。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答