什么场所设置什么消防设施

2021-02-02 12:58:32 187人阅读
什么场所设置什么消防设施

8人参与回答

  • 半度微尘

    建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:(1)防烟楼梯间及其前室。(2)消防电梯间前室或合用前室。(3)避难走道的前室、避难层(间)。建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:(1)前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊。(2)前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。

  • 谫哉峦

    现在都要求有个微型消防站,配备水,泡沫,干粉灭火器,以及水罐移动灭火器,消防斧,消防靴,应急救援箱,楼道里必须有固定式消防栓,里面至少一盘20米底压水带,一把直流水枪,消防栓的位置应设置在楼道中间部分,超出水带长度的要不加一盘水带,要不再配备一个消防栓。

    楼道必须有消防应急通道,有电梯的必须有消防员专用电梯或者电梯有消防员模式,超过一定楼层的至少要有两个逃生楼梯,暂时这些,不懂追问(纯手打,用心回答,谢谢)

  • 杜姥爷威武瑞

    一般我都不填写,直接勾选了前面有的系统就好了。如果要填写的话,你可以大致的指出,你的这个工程里面,哪个部分设置了消防系统。比如喷淋系统的设置场所:房间、走道、车库等。其他类推

  • 静静的真好单

    按照规定营业场所面积超过300平米,需要设置的消防设施有消火栓系统、灭火器、应急照明及疏散指示系统,如果是娱乐场所或者人员密集的公共场所,还需要设置自动报警系统和自动喷淋系统

  • 无就是欢喜切丫

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

    任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;每座占地面积大于1000m^2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m^2或总建筑面积大于1000m^2的卷烟仓库;任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m^2的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;歌舞娱乐放映游艺场所;净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;二类高层公共建筑内建筑面积大于50m^2的可燃物品库房和建筑面积大于500m^2的营业厅;其他一类高层公共建筑;设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器。并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。

  • 太阳挂tian

    消防设备电源监控系统宜安装在各种消防设备电源,如“消火栓(消防炮)系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方式)、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火门和卷帘系统、消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统、消防设备应急电源(EPS)、消防设备直流电源等。宜设置在下述部位:建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端;消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输入端与输出端;设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端;为消防设备供电配电箱的输出端;消防设备应急电源的输入端与输出端;应急照明配电箱的输出端;集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端;多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输入端;设置在消防控制室以外的独立供电的下述消防设备的工作状态如在火灾报警控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其电源的输出端设置电压传感器或电流传感器:电气火灾监控设备;可燃气体控制器;防火卷帘控制器;气体灭火控制器;线型光纤感温火灾探测器;空气采样式感烟火灾探测报警器;传输设备;火灾显示盘等其他消防设备。

  • 希望之家

    感烟、感温探测器,声光报警,手动报警,消防广播,室内、消火栓,喷淋,防火阀,防火卷帘门,地下室通风。

  • 永远的独角斗士

    酒吧属于人员密集的公共场所,按照规定面积超过300平米就需要设置消火栓、应急照明和灭火器,如果没有自然排烟窗的需要设置机械排烟 ,线径装修图纸送消防审核备案,装修完成去申请验收,开业前需要去申请开业检查合格,出具消防合格证(消防开业前检查合格证)才能开业,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听