仓库消防设施怎么配置
4人参与回答
-
分份粉奋芬
300平方?仓库的消防要求不仅仅是配置消防设施,建筑构造、内部格局、与其他建筑的防火间距、内部安全疏散等都需要考虑。
1、家具属可燃固体,仓库属丙类,耐火等级不低于三级(基本使用不燃建筑构件,其中屋顶和吊顶可使用难燃烧体)。
2、与其他建筑的防火间距约为15米;
3、若建筑耐火为三级,则仓库位置不能超过3层。
4、配置灭火器。配置ABC干粉3Kg装2具,放置在最适合救火的地方。
-
草莓甜心大叔
属于危险化学品化学危险品仓库是贮存易燃、易爆等化学危险品的场所,仓库选址必须适当,建筑物必须符合规范要求,做到科学管理,确保其贮存、保管安全。贮存保管的安全要求:
①化学物质的贮存限量,由当地主管部门与公安部门规定;
②交通运输部门应在车站、码头等地修建专用贮存化学危险物质的仓库;
③贮存化学危险物质的地点及建筑结构,应根据国家有关规定设置,并充分考虑对用围居民区的影响;
-
半度微尘
这个根据建筑防火规范来确定的是属于丁类仓库中的多层货架仓库,按照规定的需要设置单股水流到达的消火栓和灭火器即可,直通室外的安全出口距离超过40m的疏散通道需要设置应急照明及疏散指示系统。
-
千万河南考生
要回答这个问题,先要搞清楚丙类仓库的规模,及是高层仓库还是多层仓库、仓库的单层建筑面积以及总建筑面积、仓库储存物质的种类等等确定消防设施设置的关键因素,这样,我们才能最终确定丙类仓库需要设计哪些消防设施才能满足现行消防规范的要求。下面我就规范的要求作一简单的回答,希望能对你有所帮助。
1、室内消火栓的设置规定
根据《建筑设计防火规范》规定,仓库的占地面积>300平方米时就应该设置室内消火栓系统;但粮食仓库和金库可以不设置室内消火栓。
2、规范要求设置自动喷水灭火系统的丙类仓库
单座建筑占地面积超过1000平方米的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的丙类仓库(单层建筑面积不超过2000平方米的储存棉花的仓库,可以不设置);单座建筑占地面积超过600平方米的储存火柴的仓库以及建筑面积大于500平方米可燃物品地下仓库和大于500平方米的邮政建筑内的空邮袋库;丙类的高层仓库和高架仓库;丙类仓库的占地面积超过1500平方米或建筑面积超过3000平方米的仓库建筑;
3、规范要求设置火灾自动报警系统的丙类仓库
丙类仓库储存的是的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的且单座占地面积超过1000平方米的;丙类仓库储存的物质是卷烟且建筑的占地面积超过500平方米或总的建筑面积超过1000平方米的仓库。
4、规范要求设置防排烟的丙类仓库
丙类仓库应设置防烟设施的部位是:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室或合用前室、消防电梯前室应设置防烟设施。可以采用满足开窗面积要求的窗进行自然通风和排烟;否则就应该采用设置正压送风机进行送风的防烟方式。
丙类仓库应设置排烟设施的部位是:占地面积超过1000平方米的仓库;高度超过32米的高层仓库内长度超过20米的供人员疏散的走道。
5、规范要求设置消防应急照明和疏散指示的仓库
丙类仓库的楼梯间、前室、合用前室、疏散走道、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房等火灾时扔需要工作的地方应设置消防应急照明和疏散指示标志。
6、丙类仓库室外消防给水的设置
丙类仓库应设置室外消火栓系统,其可以采用满足两路市政给水干管的市政给水,也可以采用消防水池作为水源来供水的方式。
其余的设施还有疏散楼梯间的设置、消防电梯的设置、灭火救援窗的设置等等消防设施就不一一描述了,如需了解你可以参阅《建筑设计防火规范》GB50016-,里面有详细的阐述。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 什么叫丙类仓库1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答