建筑消防设施故障处理记录表怎么填
6人参与回答
-
地下铁产
注明维保单位名称,检测日期,检测内容,所存在问题,(注明解决问题的办法,以及现场解决不了,后续的应对措施),维保单位的意见,和维保单位签字认可。
-
天渊tw
发现时间发现人签名故障部位故障情况描述是否停用系统是否报消防部门备案安全保护措施维修时间维修单位维修方法注1:“故障情况”由值班、巡检、检测、灭火演练时的当事者如实填写;注2:故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏内签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写,其他信息由维护人员如实填写注3:“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字
-
山会沉
一般按照工作制度即可。下面简单写一些
1、负责对消防控制室消防控制设备的监视,值班期间随时记录消防控制室内消防设备的运行情况,填写《消防控制室值班记录表》。
2、负责对火灾报警控制器等消防控制设备进行每日检查,以确保消防控制设备正常运行。
3、当建筑消防设施出现异常误报和故障时,应及时通知并协助维保人员进行修理维护,填写《建筑消防设施故障维修记录表》。
4、接到火灾警报后,按火警处置流程处置。
5、做好交接班工作,认真填写《消防控制室值班记录表》。
6、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。
-
悟馍
这个就是主机显示的鼓掌黄色指示灯报警的故障的维修实际记录。
-
山风江城
一、应按规定正确安装、使用电器设备,相关人员必须经必要的培训,获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经相关部门确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。
二、防雷、防静电设施定期检查、检测,每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。
三、电器设备负荷应严格按照标准执行,接头牢固,绝缘良好,保险装置合格、正常并具备良好的接地,接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
四、各类线路均应以套管加以隔绝,特殊情况下,亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修,随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
五、未经批准,严禁擅自加长电线。各部门应积极配合防火委员会、维修人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修人员检测后投入使用。
-
曹紫宸
3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关
"
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答