可以分为防火、灭火和救援类,包括,火灾报警探测器(烟感、温感等)、火灾报警控制器、声光警报装置、消火栓、消防喷淋、消防泵、稳压泵、水池水箱、气压水罐、各种阀门(闸阀、止回阀等),压力开关、流量开关、报警阀、管道、防火门、防火窗、应急照明、疏散指示、应急广播、消防电话、消防电梯、灭火器、气体灭火气瓶、防排烟、风机、风口、风管等等
-
阿七柒粟
消防沙、消防斧、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防皮带
-
菁菁麦芽
身边的消防设施有:火灾探测器、水泵接合器、灭火器、灭火砂箱、 消防水桶 、 消火栓箱 、消防水鹤、安全出口灯、疏散指示灯、应急照明灯、感烟探测器、手动报警按钮、 声光报警器 、排烟口、 防火卷帘、 防火门等。消防设施:是指建筑物内的火灾自动报警系统、室内消火栓、室外消火栓、等固定设施。分为自动设施、建筑设施和喷洒系统三类。
-
不低哦机会多
公司配备的消防器材一般有:消防作战服、防烟面具、消防逃生绳、消防斧、消防扳手、缓降器、消防梯等,以上是一般单位都要配备的,如果要求高的话还有比较专业的需要配备,可根据你单位实际情况进行选择。希望能够帮到你!
-
斜杠逗比青年
常见的消防设施、器材有:
1、自动喷水灭火系统:由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
2、泡沫灭火系统:是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。由固定的泡沫液消防泵、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫混合液的输送管道及泡沫产生装置等组成,并与给水系统连成一体。当发生火灾时,先启动消防泵、打开相关阀门,系统即可实施灭火。
3、手动火灾报警按钮:是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火灾报警按钮,报告火灾信号。
4、感温火灾探测器:主要是利用热敏元件来探测火灾的。在火灾初始阶段,一方面有大量烟雾产生,另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量,周围环境温度急剧上升。探测器中的热敏元件发生物理变化,响应异常温度、温度速率、温差,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警处理。
5、消防广播系统:也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。
-
自信非凡
常见的消防设施器材:
1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。
2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。
3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。
4、应急灯、安全指示灯。
消防设施的保养与维护
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。
4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。
5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。
6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。
7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。
-
甜蜜的FLORA
常用的消防器材设施如下:
常用的消防器材有:灭火器、灭火器箱、消防应急灯、安全出口指示标志、消防斧、防火毯、防烟防毒面具、室外消火栓、室内消火栓、消防水带、消防卷盘、消防水枪、消防服等等。
常用的消防设施有:火灾自动报警系统(手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、消防广播、消防警铃)、消防喷淋系统、消火栓给水系统、消防水泵、消防稳压泵、气体灭火系统、防排烟系统等等。