歌舞厅需要设置哪些消防设施
2021-02-02 12:38:47
280人阅读
歌舞厅需要设置哪些消防设施
3人参与回答
-
初夏微凉i
在现行的消防技术规范中,只有歌舞娱乐放映游艺场所这一术语,没有公共娱乐场所这一术语。而公共娱乐场所是行政管理规章中的术语。两种场所有相交的部分,也有不相交的部分。所以,很难确切回答您所说的两种场所设计上的区别。
-
堀江侧早
你好!现在的歌舞娱乐场所为了保持竞争力,一般都比较上规模了,最小的规模的可能也就属于游戏厅,也至少需要500平方以上的面积。像KTV、电影院、桑拿浴室、等可能都要1000平方以上了。
根据《建筑设计防火规范》的要求:
(一)根据上述规范:高层建筑,不管面积多大都必须设置自动喷水灭火系统;到多层满足8.3.4第7款的条件的必须设置自动喷水系统。根据上述规范8.4.1第八款,报警系统必须要设置,不管面积和建筑高度的。
(二)消火栓系统与灭火器更不用说必须要设置的,还有一个应急照明与疏散指示系统。(三)如果歌舞娱乐场所在设计时有内走道(即走道两侧都是包厢,没有可开启的在外窗)且内走道的长度超过20米或者即使有可开启的外窗但总长度超过60米,那么走道内必须设置机械排烟设施。要求设置排烟设施,既可以是自然排烟,也可以是机械排烟。当设置自然排烟条件不允许时可选择机械排烟。当场所内的疏散楼梯间需要按照排烟楼梯间设置时还需要考虑正压送风系统,(即将楼梯内以及楼梯间前室内设置送风口(阀),火灾时联动打开此阀和送风机向楼梯间内送风)
(四)当娱乐场所的面积超过一个防火分区的面积时,还需要用防火卷帘门以及防火门。希望对你有帮助!
-
司马贤明
是的,这个根据规范要求的室内儿童游乐场所面积超过300平米及以上的就需要设置自动喷淋、自动报警系统,消火栓系统、应急照明系统和灭火器的,面积不足300平米的根据所在建筑的整体的性质确定,如果是单独的建筑的话可以不设置自动灭火系统的,只设置消火栓和灭火器、应急照明即可。开业前时需要去消防大队申请开业检查的,检查后出具消防证后才能开业的。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答