消防设施在什么情况下使用
3人参与回答
-
好流弊的妹子
栓口压力大于0.5MPa时,消防-消火栓要加减压装置。《建筑设计防火规范》第8.4.3条第9项规定:室内消火栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
-
互撸娃的第二春
考虑到我国人的身材、体力等各方面,A类配置场所的中危险级手提式灭火器保护距离取20m,显而易见轻危险级和严重危险级的距离应该远些和近些,分别规定为25m和15m。
-
烹春茶
1、消防电梯一般在火灾情况下能正常运行,而普通电梯则没有太多的要求。
2、消防梯必须是双电源引入到端部的配电箱体内,消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。消防梯比普通梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用。
3、消防电梯内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。
4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s ,这是普通电梯所没有的。
5、消防梯内还设专用的消防电话。消防电梯和普通电梯的差别主要体现在以上方面,消防电梯具有一定的特殊性,它的作用和普通电梯必然是不同的。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答