仓库消防设施包含哪些

2021-02-02 12:31:15 290人阅读
仓库消防设施包含哪些

7人参与回答

  • 多啦Coco

    消防系统主要由三大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即灭火控制系统;第三部分为避难诱导系统(后两部分也可称为消防联动系统)。消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录, 并完成相应的输出控制。火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。扩展资料:要求1)建筑消防设计的范围很广,是一个多专业、多学科的综合性问题,而且建筑规模越大,功能越多,控制项目亦越复杂。因此,在现代化的建筑设施中,消防设计必须尽可能采用机械化、自动化,采用迅速可靠的控制方式,使火灾损失减少到最低限度。2)在系统设计时,还应该注意,在同等条件下,要尽可能优先采用国内设备,非必要时,不要轻易引进国外设备,一则是因为国外产品一般价格昂贵,需要外汇,而且日后维修也不方便,还容易受制于人。再则,国内产品也在不断提高,性能指标和技术水平并不比国外产品差,采用国产设备有利于促进民族工业的发展,也可节省大量外汇。这一点是不可忽视的。3)系统设计中要遵循的国家现行有关标准规范主要有,《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116--98)、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《人民防空工程防火设计规范》、《工业与民用建筑供电系统设计规范》等等。4)系统的设计,必须由国家有关部门承认并批准的设计单位承担。5)设计前期工作要做到①摸清建筑物基本情况,包括建筑物的性质、规格、功能及个别面情况;防火分区的划分,建筑、结构专业的防火措施、结构形式及装饰材料;电梯的配置与管理方式,竖井的布置;各类机房、库房的布置、性质及用途等。②摸清有关专业的消防设施及要求,包括送、排风及空调系统的设置;防排烟系统的设置,对电气控制和联锁的要求;灭火系统(消火栓、自动喷淋及卤代烷系统)的设置。对电气控制与联锁的要求;防火卷帘门及防火门的设置与对电气控制的要求:供、配电系统、照明与电力电源的控制与防火分区的配合;消防电源的配置等。③明确设计原则,包括按规范要求确定建筑物防火分类等级及保护方式,制定自动防火系统方案,充分掌握各种消防设备及报警器材的技术性能及要求等。并存的消防保卫力量体系。1、公安消防队伍。公安消防部队是公安机关的组成部分,总员额近124657人,实行现役制,列入中国人民武装警察部队序列,享受中国人民解放军同等待遇,是中国火灾预防和灭火救援的主力军。注:在部分经济较发达地区,地方政府采取增加行政公安编制建立非现役公安消防队伍,人员享受人民警察待遇,全国目前共有950多人。2、地方政府专职消防队伍。按照“政府投资、多种体制、公开招聘、公安管理”的形式,以合同制用工方式招收专职消防队员,组建地方政府专职消防队,约1万多人。3、企事业单位专职消防队伍。在机场、港口、油田、电厂和其他火灾危险性较大的大型企业、事业单位设有专职消防队,全国共有7.6万人,主要担负本单位内部的消防保卫任务。消防工作是一项社会性很强的工作,只有依靠全社会的力量,在全社会成员的关心、重视、支持、参与下才能搞好。消防工作具的社会性;消防管理应渗透到人类生丰收的一切领域之中,从而决定了消防工作的社会性;消防安全管理涉及到各行各业,乃至千家万户,在生产的工作和生活过程中,人们对消防安全管理稍有疏漏,对生产一时失神、失控、失误,就有可能酿成火灾,这就决定了消防工作的经常性。纵观多年来火灾事故教训,尽管致灾原因复杂,但可以看出绝大多数火灾乃源于一人一事一时之误,这使我们进一步明确了一条真理,只有广在人民群众的积极参与,才能控制、消除火灾事故的发生,这又决定了消防工作的群众性。

  • 明夜流风

    危险化学品专用仓库的安全设施、设备有消防车、消防泵消防栓、泡沫消防站、灭火器、灭火毯、消防水池水井、消防砂池、防洪设施,静电消电棒、避雷针、避雷网、接地装置、照明灯、各种防爆电器,空调、喷淋等降温设备设施,防晒罩棚、围墙、隔离墙、防爆墙、安全网,安全警戒线、警示标牌、减速带、禁止通行、防撞等设施,围堰、泄漏池、导流沟渠及其他防渗设施,可燃气体等有关的报警器、监视器、防盗设施等等。

  • 堀江侧早

    锂 电池的消防设备:

    1、因锂电池特性问题,所以储存环境要在18-25度内。所以空调是必须的,而且是大功率;

    2、因锂电池是易爆物品,所以一定要有干粉灭火器、二氧化耐烦‘碳灭火器。

    3、条例禁止令。有锂电池的地方,一定要有严禁吸烟等一些违禁条例规定;

    4、通过设施要好,一但有出现火灾可以及时处理;

    5、放置锂电池的架子、周转盒一点不能是易然的;

    6、防止锂电池在旋置中绝对的绝缘,不能有短路现象出现。特别是方型比如:比亚迪、邦凯等一些裸体电池;

    7、卫生一定有良好。保障仓库干燥。

    具体就这些了

  • 会计MM的老巢

    消防系统取决于厂房内存储材料或者产品的耐火等级,房屋性质(办公,生产车间和仓库各不相同)所确定的房屋火灾等级,并根据相应的防火分区要求进行相应的消防设施布置。最简单的,可能只要一些灭火器装置,但复杂的体系中需要烟雾传感,火灾报警,喷淋灭火,防火卷帘分隔,消防水池等一系列消防设施,而这和厂房占地面积基本没啥关系。

  • 乖乖小猪猪小

    因你说的丙戊类仓库的面积等因素没有说清楚,所以不能明确消防硬件设施分别有什么不同的要求,具体的设施请参照下列要求设计,看丙戊类仓库有没有什么不同。

    一、确定丙戊类仓库是否要设计消火栓给水系统:8.3.1nbsp;除符合本规范第8.3.4nbsp;条规定外,下列建筑应设置DN65nbsp;的室内消火栓:1nbsp;建筑占地面积大于300m2nbsp;的厂房(仓库);2nbsp;体积大于5000m3nbsp;的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3nbsp;特等、甲等剧场,超过800nbsp;个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200nbsp;个座位的礼堂、体育馆等;4nbsp;超过5nbsp;层或体积大于10000m3nbsp;的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;5nbsp;超过7nbsp;层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65nbsp;的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3nbsp;的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3nbsp;的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。二、确定丙戊类仓库是否要设计自动灭火系统:8.5.1nbsp;下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1nbsp;大于等于50000nbsp;纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000nbsp;锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2nbsp;或总建筑面积大于3000m2nbsp;的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2nbsp;的丙类地下厂房;2nbsp;每座占地面积大于1000m2nbsp;的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2nbsp;的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2nbsp;的空邮袋库;建筑面积大于500m2nbsp;的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);3nbsp;特等、甲等或超过1500nbsp;个座位的其它等级的剧院;超过2000nbsp;个座位的会堂或礼堂;超过3000nbsp;个座位的体育馆;超过5000nbsp;人的体育场的室内人员休息室与器材间等;4nbsp;任一楼层建筑面积大于1500m2nbsp;或总建筑面积大于3000m2nbsp;的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2nbsp;的地下商店;5nbsp;设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2nbsp;的办公楼等;6nbsp;设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2nbsp;的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);7nbsp;藏书量超过50nbsp;万册的图书馆。三、确定丙戊类仓库是否要设计排烟设施:9.1.3nbsp;下列场所应设置排烟设施:1nbsp;丙类厂房中建筑面积大于300m2nbsp;的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0mnbsp;的内走道;任一层建筑面积大于5000m2nbsp;的丁类厂房;2nbsp;占地面积大于1000m2nbsp;的丙类仓库;3nbsp;公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2nbsp;的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4nbsp;中庭;5nbsp;设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2nbsp;或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;6nbsp;总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7nbsp;其它建筑中长度大于40mnbsp;的疏散走道。四、确定丙戊类仓库是否要设计火灾自动报警系统:11.4.1nbsp;下列场所应设置火灾自动报警系统:nbsp;1nbsp;大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;2nbsp;每座占地面积大于1000m2nbsp;的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2nbsp;或总建筑面积超过1000m2nbsp;的卷烟库房;3nbsp;任一层建筑面积大于1500m2nbsp;或总建筑面积大于3000m2nbsp;的制鞋、制

  • 爱祥爱家

    灭火器 (根据仓库 厂房的易燃物品的类型而定) 消防标志 消防通道 还有仓库要有可以及时转移货物的通道,在火灾发生时,可以减小损失。

  • 胖妞小叮当

    (1)储存物资是什么火灾危险性类别。

    (2)库房所存物质是否构成重大危险源。

    (3)四至的防火间距是否足够。

    (4)库房建筑物的耐火等级、防火间距是否足够。

    (5)物资储存、养护是否符合《仓库防火规则》的要求。

    (6)库房的疏散通道、安全门是否符合规范要求。

    (7)防、灭火设施,灭火器材的设置是否符合规范要求。

    (8)用火用电管理有何漏洞等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。