消防设施审核验收材料有哪些

2021-02-02 12:22:05 176人阅读
消防设施审核验收材料有哪些

6人参与回答

  • 仗剑走天涯马克

    消防竣工验收是消防工程正常使用的必要流程,严格的消防竣工验收使我们的安全得到了更好的保障,那么消防竣工验收需要些什么资料呢?灿雄消防工程公司为您解答:

    1、公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;

    2、提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等;

    3、防排烟系统的安装、调试、开通记录;

    4、提供装修材料燃烧性能等级证明;

    5、经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸、竣工图纸;

    6、提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);消防工程公司7、经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统8、提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);9、本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。

  • 小木虫植物生理

    消防工程竣工验收需要准备的资料有:1、消防监督部门的建审意见书;2、图纸会审记录;3、设计变更;4、竣工图纸;5、系统竣工表;6、主要消防设备的型式检验报告;7、施工图;8、施工图批复原件。主要设备有:①、火灾自动报警系统;②、室内消火栓;③、各种喷头、报警阀、水流指示器等;④、气压稳压设备;⑤、消防水泵;⑥、防火门、防火卷帘门;⑦、防火阀;⑧、水泵结合器;⑨、疏散指示灯;⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。7、主要设备及材料的合格证;除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下:①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);④、接地装置隐蔽工程记录;9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统);10、绝缘电阻测试记录;11、接地电阻测试记录;12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);14、接地装置安装记录;15、电动门及防火卷帘门安装记录;16、电动门及防火卷帘门调试记录;17、消防广播系统调试记录;18、风机安装记录;19、水泵安装记录;20、风机、水泵运行记录;21、自动喷水灭火系统联动试验记录;22、消防电梯安装记录;23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录;24、气体灭火联动试验记录;25、气体灭火管网冲洗、试压记录;26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录;27、阀门的强度和严密性试验记录

  • 爱尔兰友

    1、《建设工程消防验收申报表》(建设单位加盖公章);2、新建、扩建工程提供公安机关消防机构的《建设工程消防设计审核意见书》、《上海市建设工程施工图设计文件审查合格书》复印件。纳入验收范围的装修工程,应提供装修工程消防设计审核意见书复印件;3、工程竣工验收报告;建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工消防验收,填写《工程竣工验收报告(消防)》,方可提请公安机关消防机构验收。4、消防设施的竣工图纸;取得建设工程规划许可的建设工程,应当将消防设施的工程竣工图纸按有关规定报城建档案管理部门存档,申报消防验收时可不提供竣工图纸。原有消防设施未做系统调整的改建建设工程,申报消防验收时可不提供竣工图纸。5、消防产品清单;填写内容包括消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料等使用信息,由监理单位加盖单位公章、监理工程师签名,建设单位加盖单位公章盖章、法人代表签名或盖章。具体消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家规定的市场准入证明资料和产品合格证明装订成册,在消防验收现场备查。6、消防设施检测合格证明文件;属消防设施检测范围内的建设工程实施改建工程,如未对原消防设施作系统调整、未增加联动功能且系统整体功能未受影响的,竣工验收前可不进行消防设施检测,但应由物业单位出具证明并加盖物业公章。7、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件(施工、监理、监测单位加盖公章);8、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件(建设单位加盖公章);9、其他因项目特殊性需要增加的其他报审材料。(1)《室内装修材料见证取样检验结果通知单》;符合室内装修材料见证取样检验范围的建设工程,应提交上海市消防产品质量监督检验站出具的《室内装修材料见证取样检验结果通知单》。需要进行室内装修材料见证取样检验的工程范围:①地上建筑面积大于3000m2的建设工程(除室内装修工程);②地下建筑面积大于1000m2的建设工程(除室内装修工程);③建筑面积大于300m2的公共娱乐场所室内装修工程和建筑面积大于1000m2的其他室内装修工程;④公安机关消防机构在监督检查中认为需要见证取样检验的材料。(2)《钢结构防火喷涂工程施工质量检测报告》。(涉及钢结构防火喷涂工程施工的建设工程)

  • 阿七柒粟

    1、《建筑工程消防验收申报表》两份黑色水笔填写并加盖单位公章;

    2、验收申请报告-盖单位公章,申请人有效身份证复印件或委托人的授权委托书、代理人的有效身份证复印件;

    3、建筑工程消防设计审核意见书复印件及有关批复文件;

    4、产品合格证(需贴在A4纸上)-盖消防施工单位行政章;

    5、施工单位、消防设施检测单位出具的建筑工程消防设施系统调试、检测报告和隐蔽工程记录;

    6、消防设施施工单位有效资质证书复印件-加盖公章;

    7、建筑消防产品、设备的强制性产品认证书及发证检验报告,或型式认可证书及发证检测报告,或法定检测机构的型式检测报告复印件;

    8、消防产品、设备的生产单位或销售单位对其产品的数量、型号的供货证明;

    9、喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照复印件;

    10、建筑工程竣工图纸整套(目录、总平面、各层建筑平面图、主要立面图、消防设施总平面图、平面布置图、系统图、消防设计说明等)--需加盖竣工章;

    11、其他有关资料。

  • 脖才持

    由消防安全知识网回答您:办理建设工程消防验收手续需提交的资料有如下几种:

    1、提交书面申请书(打印)。申请书(见示例1);

    2、申请人(法人)身份证复印件及营业执照(工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书)或组织机构代码证复印件(并加盖单位公章)3、如果指定代理人代为申请办理的,还应提交代理人(即被委托人)的身份证复印件和申请人的委托授权书(打印)。委托授权书(见示例2);4、填写《建设工程消防验收申报表》;5、与消防验收有关的竣工图纸及隐蔽工程记录;6、工程竣工验收报告;7、消防产品质量合格证、检测报告、出厂合格证等证明文件;8、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;9、消防设施、建筑材料、室内装修装饰材料、电气防火技术检测合格证明文件

  • 久保田它班

    1.填写建设工程消防验收申报表;

    2.提供(原)消防设计审核意见书复印件;

    3.工程竣工验收报告;

    4.提供施工单位、监理单位的合法证明文件,包括:营业执照、资质复印件(复印件加盖红章);

    5.消防产品登记表;

    6.消防产品质量合格证明文件、消防产品身份信息证明(扫描标签);

    7.有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证、检测报告等;

    8.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件(附检测单位资质);

    9.民用建筑外保温材料检测报告;

    10.竣工图纸(施工单位加盖竣工章);

    11.其他依法需要提供的材料。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听