幼儿园改消防设施多少钱
7人参与回答
-
西瓜苹果桃子梨
幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。
-
雨落云飞发运
第3.6.1条 托儿所、幼儿园建筑的防火设计除应执行国家建筑设计防火规范外,尚应符合本节的规定。
第3.6.2条 托儿所、幼儿园的儿童用房在一、二级耐火等级的建筑中,不应设在四层及四层以上;三级耐火等级的建筑不应设在三层及三层以上;四级耐火等级的建筑不应超过一层。平屋顶可做为安全避难和室外游戏场地,但应有防护设施。
第3.6.3条 主体建筑走廊净宽度不应小于表3.6.3的规定。
-
叫大鹏鸟吧
这个和在幼儿园还是办公室没关系,收费的依据是你的应急灯费用+线缆辅料费用+人工费用+利润。这个得根据你买什么档次的等和辅料,以及当地的劳力价格来计算,别人没办法告诉你。一盏应急灯,好的品牌产品和山寨产品可以差好几百。
-
佳佳well
按照现在市场价格应急照明灯的按照人工单价在55-60元/点位,
-
近视眼的小狼
5000平米的幼儿园需要设置自动报警和自动喷淋、消火栓和应急照明以及防火分区和灭火器的,基本上每平米造价140-160元左右的。
-
茶点后的半小时
这个基本上喷淋需要60-80元/平米左右的。
-
水瓶萌萌可
这个需要根据具体使用的产品档次的,最低的可以满足要求的价格在160元左右/平米。