消防设施应符合哪些标准

2021-02-02 12:18:51 62人阅读
消防设施应符合哪些标准

3人参与回答

  • 小耳朵zuoear

    这个有灭火器设置配置规范、自动喷淋设计规范和消火栓及消防给水技术规范以及GB17945-2010的应急照明规范和通风空调设计规范、建筑防火设计规范等等。

  • 山间松鹤

    1、施工现场的下列场所应配置灭火器:(1)可燃、易燃物存放及使用场所;(2)动火作业场所;(3)自备发电机房、配电房等设备用房;(4)现场办公、住宿用房;(5)其他有火灾危险的场所。2、灭火器配置应符合下列要求:(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。(2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。(3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求

  • 寒木晏

    A类不合格项:指直接关系到消防设施运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类不合格项:指对消防设施的工程质量有重要影响,可能间接影响消防设施运行可靠性的项目。 C类不合格项:指对消防设施工程质量有轻微影响,消防规范中又规定需要检验的项目。 在各消防系统技术规范或施工与验收规范附录中有缺陷项目划分规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听