发现消防设施怎么处理
5人参与回答
-
驭念者
出现火警信息后的处理步骤(仅供参考)首先消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机或直接派人尽快到现场查看是否有火情发生。
1)确实起火:在火势比较小并且能够利用附近的有效灭火工具(如泡沫灭火器)迅速扑灭的,则马上组织人员灭火;如火势较大,应迅速通知消控室(如利用对讲和消防电话)。值班人员首先应拨打119,然后通知上级领导(组织人员疏散和灭火工作),并迅速手动启动相应的联动设备(如消防泵、广播、排烟机、正压送风机、电梯、防火阀、送风阀、排烟阀等)。如时间紧迫,应将联动控制器设为自动状态,自动启动相应的联动设备。如火势很难控制,可启动防火卷帘门隔离着火区。
2)没有火情:考察是否由周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)造成探测器误报警。是,则将报警点隔离,待环境恢复正常后,取消隔离。不是或不能确定的,反复按控制器清除键,如仍报警,则将报警点隔离,然后及时更换或通知施工单位或厂家维修。*****看本版的精华,你就明白了.---->
-
艺术人生的老巢
这个属于建筑的配套设施,合同上是没有约定具体位置的。只能说你购买门面前没有了解清楚。这些都是消防设施,以防万一的,有总俾没有好。准备买新房的的人,如果你很介意水电、消防设施的位置,建议你问置业顾问要水电施工的蓝图来看看。
-
我是环保人啊
发现火情首先不要惊慌,根据现场火势大小采取措施,火势小(初起火灾)使用就近的灭火器材设施进行扑救,初起火灾特点火势不大,热辐射不强,周边温度不高,燃烧速度不快等,妥善处置 扑灭小火 惠及他人 ;火势较大,及时拨打119求救,熟悉疏散环境的,及时组织 引导其他人员疏散,确保人身安全的同时,组织其他人员对火灾进行扑救,报警早 损失小!
-
经十纬一
中华人民共和国消防法
第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的; (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
有什么不合理的么?
-
小成成xcx
公安机关消防机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见,及时制作火灾事故认定书,作为处理火灾事故的证据
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答