消防设施设备有哪些商业
6人参与回答
-
阳霞宝贝
灭火器(根据需要可以选择水基型灭火器、二氧化碳灭火器等,可选择手提式灭火器或推车式灭火器)。
消防栓(有室内的和室外的)。
火灾报警系统(火灾探测器----烟感探头、温感探头,声光报警器等)。
自动灭火系统。
消防应急广播及通讯设施。
应急照明灯。
应急疏散指示标志。
防烟、排烟设施。
防火卷帘
-
阳光暖心eva
一般设置:
1、火灾自动报警及联动系统:探测火情联动相应设备运转。
2、自动喷水灭火系统:火灾情况下自动喷水进行灭火(例如电影中使用打火机烧破喷淋头后喷水)。
3、室内外消火栓系统:可连接消防水带、水枪进行灭火的装置。
-
温fang芳
消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。
1.商店建筑防火与疏散设计,除应符合防火规范的规定外,尚应符合本章各项规定.
2.商店的易燃、易爆商品库房宜独立设置;存放少量易燃、易爆商品库房如与其它库房合建时,应设有防火墙隔断.
3.专业商店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产,其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合防火规范的规定.
4.综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开.注:多层住宅底层商店的顶楼板耐火极限可不低于1h.
5.商店营业部分的吊顶和一切饰面装修,应符合该建筑物耐火等级规定,并采用非燃烧材料或难燃烧材料.
6.大中型商业建筑中有屋盖的通廊或中庭(共享空间)及其两边建筑,各成防火分区时,应符合下列规定:(1)当两边建筑高度小于24m则通廊或中庭的最狭处宽度不应小于6m,当建筑高度大于24m则该处宽度不应小于13m;(2)通廊或中庭的屋盖应采用非燃烧体和防碎的透光材料,在两边建筑物支承处应为防火构造;(3)通廊或中庭的自然通风要求应符合第3.1.10条的规定.当为封闭中庭时应设自动排烟装置;(4)通廊或中庭的消防设施应符合防火规范的规定.
7.商店建筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不应超过防火规范的规定.
8.防火分区间应采用防火墙分隔,如有开口部位应设防火门窗或防火卷帘并装有水幕.
-
追梦亡灵hit
利达,青鸟,山鹰,依爱,海湾,中核久安,富赛尔,西门子,诺蒂菲尔,泛海三江,泰和安,河马,天成,怡安,松江,赋安等等。
-
柳暗X花明
这个商场内的消防自动报警设施主要有探测器、消火栓按钮 、手报按钮、声光报警器和楼层显示器、模块等。
以及辅助的消防电话插孔和消防广播。 -
公平的传递者
火灾自动报警系统,
如感烟火灾探测器手动报警按钮、声光警报器、火灾显示盘、消防电话、消防广播等等;
还有消防栓系统、喷淋系统、消防应急照明疏散指示系统、防排烟系统。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答