新ok组合
电厂作为比较重要的生产基地关系重大,防火工作非常重要。
电厂的消防设施一般按防火区域,重点防火对象不同,防火设施的设计种类也不同。
重点防火部位有:油库、制氢站,电缆层、电机,变压器、开关柜等。
油库防火主要是泡沫灭火剂和沙子。油库门口要有静电释放器。
制氢站防火主要是二氧化碳灭火器,门口静电释放器。
电缆电机等防火主要是二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器。
集控室防火七氟丙烷灭火装置,手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。
最主要电厂水路消防系统包括:消防泵,雨淋阀,消防管道等等,用来满足场内各个部位灭火工作。
最后就是烟雾报警器,火光检测设备等感应检测系统。
暂时想到就这些,欢迎补充
-
短牛duanniu
常见的消防设施、器材有:
1、自动喷水灭火系统:由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
2、泡沫灭火系统:是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。由固定的泡沫液消防泵、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫混合液的输送管道及泡沫产生装置等组成,并与给水系统连成一体。当发生火灾时,先启动消防泵、打开相关阀门,系统即可实施灭火。
3、手动火灾报警按钮:是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火灾报警按钮,报告火灾信号。
4、感温火灾探测器:主要是利用热敏元件来探测火灾的。在火灾初始阶段,一方面有大量烟雾产生,另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量,周围环境温度急剧上升。探测器中的热敏元件发生物理变化,响应异常温度、温度速率、温差,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警处理。
5、消防广播系统:也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。
扩展资料:
消防器材灭火器具包含七氟丙烷灭火装置、二氧化碳灭火器 、1211灭火器 、干粉灭火器 、酸碱泡沫灭火器 、四氯化碳灭火器、灭火器挂具、 机械泡沫灭火器 、水型灭火器 、其他灭火器具等。
消防器材破拆工具类,包括消防斧、切割工具等。至于其它的,都属于消防系统了,如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。
参考资料:
-
妖心娃娃哦
常见的消防设施器材:
1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。
2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。
3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。
4、应急灯、安全指示灯。新《消防法》中规定消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、可提式灭火器系统、灭火器防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。消防器材是指灭火器等移动灭火器材和工具。
扩展资料:
消防设施的保养与维护
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。
4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。
5、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。
6、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。
7、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。
8、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。
-
剑小侠去远方
消防设施种类繁多,以下是消防设施的概念及具体设施分类等。
消防设施概念:
是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等(消防法第73条)
消防设施分类:
1.建筑防火及疏散通道
2.消防及给水
3.防烟排烟设施
4.电气与通讯
5.自动喷水与灭火系统
6.火灾自动报警系统
7.气体自动灭火系统
8.水喷雾自动灭火系统
9.低倍数泡沫灭火系统
10.高、中倍数泡沫灭火系统
11.蒸汽灭火系统
12.移动式灭火器材
13.其他灭火系统
扩展资料:
消防设备种类繁多,从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉记忆喷洒装置,直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾害扩大的各种设备,如防火门、防火墙、防火涂料等;第三类是信号指示系统,用于报警并通过灯光与声响来指挥现场人员的各种设备。
-
分份粉奋芬
手提式干粉灭火器、室内消火栓、消防水带、手动火灾报警按钮、火灾自动感烟器、自动喷淋设施、安全出口标识、应急照明灯、应急广播、消防控制室等。
-
冷色控堕
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。