大楼消防设施怎样检查
4人参与回答
-
起飞的秘书
消防设施的检查测试主要有三种,1、巡视检查:每日进行主要用目测,由单位消防管理员进行。例,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。《建筑消防设施巡视检查记录》保存时间不易少于1年。 2、测试检查,项目跟巡视检查一样的,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。是每月一次。但是要动手启动设备进行检查,一般要有维护保养商进行,单位消防管理员配合。并且要有维护保养记录,和打印纸记录,。《建筑消防设施测试检查记录》保存不少于3年。测试的方法保养公司知道。我就不赘述了。主要每月测试所有探测器的1/10,每年至少覆盖一次。末端放水启泵测试。等3、检验检查,每年一次,也由维护保养公司进行,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。主要联动控制功能进行综合检验评定。要给出年度检验报告,《建筑消防设施年度检验报告》存档时间不少于10年。
对于存在问题当场有条件解决的当场解决,当场没有条件解决的应在24小时内解决。需要由供应商或厂家解决的应在5日内处理,恢复正常。《建筑消防设施故障处理登记》保存至少10年。
各单位可根据自己的实际情况,采取适合自己的方法。
-
湃蝗派
问题内容比较广。
消防设施分为主动和被动:
主动设施---火灾自动报警系统、防排烟系统、灭火系统、联动控制系统等;
被动设施:防火间距、消防通道、疏散逃生、救援场地、结构耐火、装饰材料要求等。
消防设施检测流程---得先满足《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004
-
灵感来了再起名
一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。
二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。
三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。
-
终界之人
建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。。电梯迫降,电源切换等。。。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答