    这个一般都是采用的通电照明的疏散指示的,如果是1类建筑的,需要设置智能疏散的。

  • 荒唐而伟大

    1 配电室、发电机房、消防水箱间、水泵房、消防控制室等场所 入口处应设置与其 房间区 识别类标识 非工勿入 警示类标识

    2 消防设施配电柜(配电箱)应设置区别于其 设施配电柜(配电箱) 标识;备用消防电源 配电柜(配电箱)应设置区别于主消防电源配电柜(配电箱) 标识; 同消防设施 配电柜(配电箱)应 明显区 标识

    3 供消防车取水 消防水池、取水口或取水井、阀门、水泵接合器及室外消火栓等场所应设置永久性固定 识别类标识 严禁埋压、圈占消防设施 警示类标识

    4 消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、气压水罐、消防水泵、水泵接合器 管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识 相互区 识别类标识

    5 室内消火栓给水管道应设置与其 系统区 识别类标识 并标明流向

    6 灭火器 设置点、手 报警按钮设置点应设置提示类标识

    7 防排烟系统 风机、风机控制柜、送风口及排烟窗应设置注明系统名称 编号 识别类标识 消防设施严禁遮挡 警示类标识

    8 闭式防火门应 设置 闭式防火门 请保持关闭 警示类标识;防火卷帘底部 面应 设置 防火卷帘 禁放物品 警示类标识 危险场所、危险部位标识1 危险场所、危险部位 室外、室内墙面、 面及危险设施处等适 位置应设置警示类标识 标明安全警示性 禁止性规定 2 危险场所、危险部位 室外、室内墙面等适 位置应设置安全管理规程 标明安全管理制度、操作规程、注意事项及危险事故应急处置程序等内容 3 仓库应 划线标识 标明仓库墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等 储存易燃易爆危险物品 仓库应 设置标明储存物品 类别、品名、储量、注意事项 灭火 标识 4 易操作失误引发火灾危险事故 关键设施部位应设置发光性提示标识 标明操作 式、注意事项、危险事故应急处置程序等内容 安全疏散标识1 疏散指示标识应根据 家 关消防技术标准 规范设置 并应采用符合规范要求 灯光疏散指示标志、安全 口标志 标明疏散 向 2 商场、市场、公共娱乐场所应 疏散走道 主要疏散路线 面 增设能保持视觉连续性 自发光或蓄光疏散指示标志 3 单位安全 口、疏散楼梯、疏散走道、消防车道等处应设置 禁止锁闭 、 禁止堵塞 等警示类标识 4 消防电梯外墙面 要设置消防电梯 用途及注意事项 识别类标识 5 公众聚集场所、宾馆、饭店等住宿场所 房间内应 设置疏散标识图 标明楼层疏散路线、安全 口、室内消防设施位置等内容