消防水箱算消防设施吗
5人参与回答
-
青春永不落花
消防设施的种类主要有:自动设施、建筑设施、喷洒系统1、自动设施电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。当探头探测到有火灾的迹象,就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。建筑消防设施指建(构)筑物内设置的用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。自动喷洒系统是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。扩展资料消防设施的维护:1、定期抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。发现问题及时处理2、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。3、消防水泵应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值,对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。4、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。5、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。6、定期检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
-
假扮的玻璃娃娃
消防水箱按其功能可分为高位水箱、减压水箱和转输水箱3大类,我们平时说的大多数情况下是指高位消防水箱。《水规》里关于二者的定义2.1.5 消防水池 fire reservoir人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。2.1.6 高位消防水池 gravity fire reservoir设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。2.1.7 高位消防水箱 elevated/gravity fire tank设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱是为了满足建筑物起火后前10分钟的消防水量,也就是火灾初期灭火的用水量而设置的;消防水池是为了满足建筑物在火灾延续时间内(常见工业民用建筑2~3小时),整个灭火期间室内外消防用水量而设置的。一般来说,消防水池的容量要大于消防水箱。毕竟两三个小时的用水量远远大于10分钟。常见的消防水箱容积有6m3、12m3、18m3等,消防水池则上百立方米。刚才引用规范的时候顺便也贴出来“ 高位消防水池 gravity fire reservoir”是因为看到有知友说,“水箱在楼上,水池在楼下”……在某些情况下,水池也可以是在“楼上”的。二者并不绝对。例如,号称中国第一高的电视塔----广州电视塔(小蛮腰),塔身主体高454米,在443.6m处设置了一个540m3的高位消防水池。
-
安西丁室
消防设施是大类,包括消火栓,消防水池,喷淋装置,报警系统,消防沙堆等。消防器材是指:灭火器,防毒面具,反光背心,等。
-
吾明照四方
需要。消防水池是消防水源,消防水箱是消防供水设施,用于满足初期火灾消防用水量的要求。
-
农夫果园园长
《消防》明确规定消防设施指火灾自报警系统、自灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统及应急广播应急照明、安全疏散设施等 消防水池属于自灭火系统重要组部消防设施至少重要消防附属设施
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 消防水箱是否可以直接放在屋顶上1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答