自动消防设施如何测试
4人参与回答
-
大爱杨花盗
首先要进行消防设备的单点测试,正常后再进行联动调试
消防联动调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。
-
最爱你是十一月
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);
2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案;
3、由施工方、使用单位、维保单位和相关技术人员组成联动测试团队,按联动测试方案进行联动测试(自动报警系统、自动灭火系统、广播系统、通讯系统、防排烟系统等);
4、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试报告,参与测试人员签字确认;
5、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)对照联动测试报告,完成尾项整改,并出具整改报告,相关单位签字确认;
6、资料留档备查。
-
徽卧枪
消防设施的种类主要有:建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。消防设施(Firefighting Device)是指建筑物内的火灾自动报警系统、室内消火栓、室外消火栓、等固定设施。自动消防设施分为电系统自动设施和水系统自动设施。消防检测消防技术检测的范围主要指建筑中的以下消防系统:(1)火灾自动报警系统和消防控室(2)火灾事故广播系统(3)自动灭火系统(4)消防给水系统(5)防排烟系统和通风空调系统(6)火灾应急照明及疏散指示标志(7)消防电源及其配电
-
伪娘女人范智
消防设施的检查测试主要有三种,1、巡视检查:每日进行主要用目测,由单位消防管理员进行。例,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。《建筑消防设施巡视检查记录》保存时间不易少于1年。 2、测试检查,项目跟巡视检查一样的,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。是每月一次。但是要动手启动设备进行检查,一般要有维护保养商进行,单位消防管理员配合。并且要有维护保养记录,和打印纸记录,。《建筑消防设施测试检查记录》保存不少于3年。测试的方法保养公司知道。我就不赘述了。主要每月测试所有探测器的1/10,每年至少覆盖一次。末端放水启泵测试。等3、检验检查,每年一次,也由维护保养公司进行,消防配电供电,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防供水,消火栓、消防炮系统,气体系统,泡沫系统,防排烟系统,应急照明及疏散指示,应急广播,防火分隔,消防电梯,灭火器。主要联动控制功能进行综合检验评定。要给出年度检验报告,《建筑消防设施年度检验报告》存档时间不少于10年。
对于存在问题当场有条件解决的当场解决,当场没有条件解决的应在24小时内解决。需要由供应商或厂家解决的应在5日内处理,恢复正常。《建筑消防设施故障处理登记》保存至少10年。