排烟风机怎么接线
2022-09-06 10:32:54
21人阅读
关于排烟风机接线问题 1.动力电是3+2还是4+1,有什么说法吗,用YJY的线可以吗 2.排烟防火阀连锁关风机,是防火阀处输入输出模块的信号线与DC24V接到风机控制箱吗 3.多线控制是几根线,直接从控制室多线盘拉到风机控制柜吗 4.排烟口开启启动风机是通过输入输出模块吗,报警主机是否要打自动才能实现 5.还有其他的相关线路吗
2人参与回答
-
何武sber
1、3+2还是4+1关键看设计要求。没有要求那种都可以。
2、联锁关风机是在排烟风机最末端的风阀 是触点式 没有你说的那些东西。
3、报警主机不一样线路配置不一样 一般3和4根都有。
4、是输入输出模块 有自动也可以主机手动启动。
-
韩玲玉之后来人
1、第一个问题看设计要求,怎么设计怎么来;2、第二个问题排烟风机跟前第一个阀,也叫280℃排烟防火阀,平时常开,不参加联动,温度够了后自动关闭,同时连锁风机停止,这里所说的连锁是280℃排烟防火阀的执行机构取一个常闭点接入风机控制箱,控制风机停止;3、第三个问题现在品牌不一样所用根数不一样,有2根,3根,4根等,从主机拉到风机控制箱,第四个问题所在防烟分区两个报警点以及排烟阀打开后主机联动起风机;第五个问除了多线盘启动外,还要用控制模块控制风机联动启动,也就是双保险,有一路线坏了,另外一组线路保证风机正常启动