一台排烟风机负担多个防火分区
2022-09-02 11:25:23
80人阅读
一台排烟风机负担多个防火分区
1人参与回答
-
稀客sn
分不同情况来说:
1、两个防烟分区有墙分隔。此时完全可以采用两种排烟形式。
2、两个防烟分区没有墙分隔。
①我国大部分专家认为应采用同一排烟方式,因为,如果有机械排烟和自然排烟共存时,机械排烟时自然排烟失去作用,所以不能用两种排烟形式。
②个人观点:可以采用两种不同的排烟方式。因为,在一定规模之内,发生火灾是按照一点火灾来处理的,当自然排烟的防烟分区着火,那么它满足自然排烟已经达到排烟效果;当机械排烟的防烟分区着火,那么自然排烟的防烟分区可以作为补风,本身没有着火又何必排烟?
有人说:“那如果是两个防烟分区分界处着火呢?”此时,如果烟气进入机械排烟的防烟分区,机械排烟风机启动,即可满足排烟要求。
有人说:“你这种不安全”。那么我们反过来想,你划分成二个以上防烟分区,一个防烟分区着火排烟启动,其它防烟分区呢?不还是处于无排烟状态?特别是,一个防烟分区你划分为500平方和你划分成250平方,都满足规范,但排烟效果肯定是不一样的。划分成250平方不也是非常危险。
③个人建议:没有墙分隔的情况下,还是尽量做一种排烟形式,不是因为合理与否,而是因为你做成两种,多数情况下图审是通不过的。