高位消防水箱的自喷的出水管应该设置流量开关吗对吗
2022-09-02 10:19:43
344人阅读
高位消防水箱的自喷的出水管应该设置流量开关吗对吗
1人参与回答
-
君者自高
需要,专业的消防流量开关采用靶式流量开关较多。
流量开关是用来检测管路介质流量的大小的仪表。在管道流量高于或者低于某一个设定点时候发出,控制系统获取信号后即可作出相应的指示动作。
消防水箱是在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施。一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
国家标准GB 50974-2018 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.4 规定:消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。就是说,消防水箱出水管上安装流量开关,是法定的强制要求。
流量开关有多种结构、形式及工作原理。常见的专业的消防流量开关多采用靶式结构原理。即在管道中置入一个可阻碍水流的物件(靶),当管道中的水流动时,水流推动靶移动,触发电路开关动作,发出水流信息。
靶式流量开关的特点是结构简单、动作可靠、造价低、无需供电,缺点是在判断管道流量设定点时的精度较低(消防对此要求不高)因此,专业的消防流量开关采用靶式流量开关较多。