消防喷淋延时器下端管道会自动排水出来
1人参与回答
-
石叶ls
1、湿式报警阀组旁边的排水管不叫末端试装置,它是和水力警铃、延时器、排水阀相连的一根排水管道,主要作用是调试或检修时用来测试湿式报警阀是否能正常工作。
2、末端试水装置一般装在楼层或地下室喷淋系统的末端,它是由压力表、试水阀门、承水装置组成,管径一般为DN25,主要作用是检测水流指示器是否会动作,包括该系统中湿式报警阀是否会响应,另外也可以作为该防火分区的泄水管用。
3、维修某一区域的时候,关闭报警阀进水端阀门,进行泄水,其他区域的水是不会朝这个区域流的。因为每个报警阀后端的管道是不相连的。
报警阀组的延迟器下端还是会有水流出,主要是报警阀上下两端的压力不等,存在压力差。这是正常现象