消防软管卷盘是否就是自救消防卷盘的

2022-09-01 07:57:02 361人阅读

1人参与回答

  • 热力学负温度

    很多建筑的水消防设计,图纸上没有交代是否设消防自救卷盘。图上选用的消火栓箱标准图图号,其箱内也没有带消防自救卷盘。还有的也没有注明选用何种类型消火栓箱标准图图号,只注明消火栓箱尺寸800X650X240(这就是不带自救卷盘的栓箱)。

    关于消防自救卷盘,【高规】7.2.4条要求:高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼和建筑高度超过100米的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。【高规】7.4.9条要求:消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。在实际救火时,消防自救卷盘对于扑救初起火灾非常有用。它可让楼内的普通工作人员,在专业消防队到达之前,就地简便操作、及时迅速地对付初起火灾,尽可能将火情消灭在萌芽阶段,避免火灾失控和扩大。

    从消防验收时在屋面做水枪喷射试验的实际情况来看,建筑中配备的普通DN65标准消火栓、25米长龙带和19毫米水枪,在充实水柱达到近10米时,其后座力是很大的,而且需要先放开25长的龙带,中间不能打死弯,才能进行喷射试验。试射时,未经过专业训练的工地工人,一人拿住水枪很困难,常常需要两人共同把持才能成功试射。而消防自救卷盘使用起来则很方便,一人就可轻易使用,卷盘管子不需要全部拉开,也不怕管子中间打弯。在真正失火时,在场的普通人员对付初起火灾,还是自救卷盘更适用。

    新颁布的【建规】GB50016-2018第8.3.3条要求:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘。因此,多层建筑凡符合上述条件的也应尽量设消防自救卷盘。

    况且,对于设计人员来说,设消防卷盘很简单,在消火栓箱的国家标准图册里,有多个带有消防自救卷盘的栓箱。只是选一个标准图图号的问题,并不涉及水量计算,也不涉及消防泵房、消防水池、消防管线布置等等问题。但对于实际火情的扑救,消防自救卷盘对于扑救初起火灾,防止火灾的蔓延扩大,确实很有实用价值。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题