那些属于一二级负荷,那些属于消防负荷的?
2022-08-31 16:51:09
292人阅读
那些属于一二级负荷,那些属于消防负荷的
1人参与回答
-
豹豹大神
一级负荷为:只要为消防负荷,包括消防及保安控制室、消防电梯、消防报警、消防水泵、消防排烟系统、消防应急照明,疏散指示标志、防火卷帘等。
二级负荷为:客用电梯、生活水泵、楼梯及主要通道照明。在实施中客用电梯一般也采取一级负荷供电。
其余为三级负荷。
一级负荷应有两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至于同时受到损坏。可以是两路高压电源,或第二路电源为柴油发电机供电,小负荷的第二路电源也可以是蓄电池供电。
二级负荷应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复),在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6kv及以上专用线路供电。
三级负荷供电无特殊要求。
相关问题
- 消防用电必须双回路吗为什么1个回答
- 供电设备使用哪种灭火器4个回答
- 供电房间配备什么灭火器7个回答
- 变压器超负荷着火如何灭火4个回答