污水处理站需要设置消防设施吗
3人参与回答
-
静静的真好单
什么都不懂怎么开公司,你朋友不舍得花钱可能这些事会走弯路,花的钱不明不白的!请个专业的人员管理这些事。
-
大兄弟哟
人体密度比水略小,即使是不会游泳的人屏住呼吸,也会一直浮在水面而不会沉入水底. ----会游泳的人只是能够将嘴鼻露出水面、在合适的时机进行呼吸而已. ----而不会游泳的人之所以会溺水,就是不能将口鼻露出水面呼吸、鼻腔、口腔呛入大量的水、窒息而出现生命危险. 这个时候因为身体内原来是空腔的地方进入了大量的水,人才会沉入水中.
-
召康奏狸
在污水处理的部分地方是必不可少的。例如有可燃挥发性气体车间;活性炭储备使用的相关车间等也都是需要的。具体的参照国家相关的消防规范。一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000`m^3`的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;四、消防电梯前室应设室内消火栓;五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答