消防水泵房设计规范

2022-08-30 11:17:48 316人阅读
消防水泵房设计规范

1人参与回答

  • 凌雨草

    一、 消防水泵房内起重设备应符合下列规定:

    1 消防水泵的重量小于 0.5t 时,宜设置固定吊钩或移动吊架;

    2 消防水泵的重量为 0.5t~3t 时,宜设置手动起重设备;

    3 消防水泵的重量大于 3t 时,应设置电动起重设备。

    二、 消防水泵机组的布置应符合下列规定:

    1 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于 22kW 时,不宜小于 0.60m;当电动机容量不小于 22kW,且不大于 55kW 时,不宜小于 0.8m;当电动机容量大于 55kW 且小于 255kW 时,不宜小于 1.2m;当电动机容量大于 255kW 时,不宜小于 1.5m;

    2 当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加 0.5m 的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;

    3 消防水泵房的主要通道宽度不应小于 1.2m。

    4 当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第 5.5.2 条规定值增加 0.2m,但不应小于1.2m。

    5 当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于 0.7m 的通道。地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地。

    6 消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备,当必须跨越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。

    7独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等