灭火器维修合格证可以撕吗

2022-06-16 19:09:18 310人阅读
灭火器维修合格证可以撕吗

8人参与回答

  • 紫菱悦忆

    是的,灭火器每年都要年检,你可以把灭火器拿去你买的地方年检,但是价格几乎可以买新的了

  • 爱学习的小熊go

    撕不撕没有关系,消防检查看今年有没有年检,一般可以直接覆盖掉的,注意年检有效期,灭火器每年年检一次,如果低于安全线必须重新罐装。

  • 水果姐姐fruit

    维修中包括冲撞。学习规范吧:

    维修单位必须按规定先检查。

    1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。

    2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。

    3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01批准1995-12-01实施,GA95-1995。

    4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。

    5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。

    6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。

    7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合GB4402第2.2.5款的规定。

    8、8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。

    9、二氧化碳贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的第2.6条的要求。

    10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的第3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

    11、没按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

    12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 大风呼啸中

    get必备生活常识

  • 锡金流亡王子

    灭火器根据筒体填充药剂的不同,报废年限也有不同,最常用的干粉型灭火器的报废年限为10年。

    灭火器分为储压式与储气瓶式,武警学院早年带压拆过一个干粉灭火器,一个5kg的灭火器爆炸等同于一枚手雷的爆炸。

    每个灭火器都会有一个年检标签,可以通过年检日期来大致判断灭火器废弃的日期,如没有年检标签可以观察压力表盘上的年份确定,灭火器的生产日期由筒体的钢印来确定。

    原理上来讲压力略微超压,不经过磕碰、暴晒,是没有危害的,反而因为是有压容器,喷射效果和灭火效果更好。但是压力过高就有害而无利。

    观察筒体有无锈蚀、变形、破损。根据国家规范灭火器锈蚀、掉漆1\3应当进行报废。变形及破损因为容器为有压容器,一旦变形内部气压不稳定,易发生爆炸的危害。

    街道应当有街道办,可以联系一下街道办,将废弃灭火器进行回收,灭火器年检有专业的公司、每年进行年检的时候可以将灭火器一并送检,虽然会增加一定的费用。

    如果灭火器经过水压、充装、重新进行粉刷等各项工序后检测合格,又可以继续服务于人民了。

  • 南萧亭

    不一样,年检是每年检测(表示监测过没有问题),维修则是年检有问题和灭火器到头3年,以后每2年必须重新冲装灭火剂的一个合格证,2证最重要的就是时间. -----徐飞专业消防

  • 酸的小意境

    不用啊,你看那个压力表就行了,第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内压力小,不能喷出,这时应该到正规的消防器材店重新充装,第二段是绿色区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉

  • 宝贝不爱读书

    新的灭火器没有经过年检维修的当然没有维修合格证啦,只有产品的出厂合格证,需要经过一年的时间进行年检之后才会有维修或者年检合格证的搜索京阳伟业安全查看灭火器年检的相关内容

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听