预制灭火系统是按照什么分类的

2022-06-16 19:06:27 247人阅读
预制灭火系统是按照什么分类的

4人参与回答

  • 不失文雅的屁

    1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。

    2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。

    3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。

    4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。

    5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。

    6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。

    7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。

    8)灭火浸渍时间应符合下列规定:

    ①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。

    ②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。

    9)灭火设计用量应按下式计算:

    W=C2?Kv?V

    式中W----灭火设计用量(kg);

    C2----灭火设计密度(kg/m3);

    V----防护区净容积(m3);

    Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。

  • 漏优筒蕨优刎

    气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 七氟丙烷现在应用是最广泛的,也是国家主推的气体灭火。永业七氟丙烷

  • 胡萝卜啊

    一、管网压力一般由设计确定。

    二、一般不超过1.6MPa,因为阀门、卡箍件等分1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa等。管网压力一超过1.6MPa,阀门等需用2.0MPa的,造价非常高。

    三、高层建筑一般分高低区,采用减压装置减少下部建筑的压力。

  • 天狼哈

    预制灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放等组件等预先设计、组成成套且具有联动控制功能的灭火系统。 热气溶胶预制灭火系统是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。