自动喷水灭火系统末端是什么

2022-06-16 19:04:49 183人阅读
自动喷水灭火系统末端是什么

4人参与回答

  • 小蛋糕的小海牛

    首先推荐你看一下我发的文章,《认识消防湿式自动喷水灭火系统》,下面简单的介绍一下。

    工作原理是:现场火灾-喷淋爆炸-水流指示器动作-第一个火警信号至消防主机确认火灾位置-管网失压触发报警阀-警铃响起-压力开关动作-启动喷淋泵

    系统组成:未端试水装置、闭式喷头、水流指示器、分区信号碟阀、湿式报警阀、报警管路、总信号碟阀。

    1、未端试水装置的作用是检测水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃动作是否正常;检查管路是否畅通;检查最不利点喷头的工作压力不低于0.05mpa。

    2、闭式喷头的作用是现场到达动作温度爆炸玻璃球或熔化易熔元件,喷水灭火。

    3、水流指示器的作用是将水流信号转换为电信号,传送给火灾报警控制主机,报告火灾位置。

    4、信号碟阀的作用是安装在分区作为更换喷淋头及管路时做开关之用,被关闭时会反馈主机信号。安装在供水端的话作总开关之用。

    5、湿式报警阀的作用是保证配水管网内充满压力水,报警阀瓣关闭,将管道分为供水端和系统端,同时将阀座上环形槽密封,报警支管无压力水流,水力警铃不能报警。

    6、报警管路包含:1.Y形过滤器,过滤管道杂质,保持管路畅通。2.报警截止阀,关闭报警管路的开关之用。3.延时器,延迟5到90秒,防止误报。4.压力开关,将水信号转换成电信号传送到火灾消防控制主机启动水泵。5.水力警铃,湿式报警阀启动后,发出报警铃声,3米范围水声音达到70分贝。

  • 有你有我真温暖

    自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。

    在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到消防水池。所以管道不会超压爆裂。

    喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

    中控室应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

    在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。

    扩展资料:

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

    由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。

    参考:

  • 不如去卖菜

    FM要求是管网压力1.1Mpa。《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。扩展资料:主要组成洒水喷头在自动喷水灭火系统中,洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。1、按有无释放机构分类为闭式和开式的分类2、按喷头流量系数分类,包括K=55、80、115等,其中K=80的称为标准喷头。3、按安装方式分类,有下垂型、直立型、普通型和边墙型喷头。报警阀报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,并启动报警器的装置。在自动喷水灭火系统中,报警阀是至关重要的组件,其作用有三:接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源、以及通过报警阀可对系统的供水装置和报警装置进行检验。报警阀根据系统的不同分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。报警阀的公称通径一般为50、65、80、100、125、150、200MM七种。1、湿式报警阀用于湿式喷水灭火系统。它的主要功能是:当喷头开启时,湿式阀能自动打开,并使水流入水力警铃发出报警信号。湿式阀按其结构形式有三种:座圈型湿式阀、导阀型湿式阀、蝶阀型湿式阀。2、干式报警阀用于干式报警系统。它的阀将闸门分成两部分,出口侧与系统管数和喷头相连,内充压缩空气,进口侧与水源相连。干式报警阀利用两侧气压和水压作用在阀上的力矩差控制阀的封闭和开启,一般可分为差动型干式报警阀和封闭型干式报警阀两种。3、雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水系统,水幕系统和水喷雾灭火系统。这种阀的进口侧与水源相连,出口侧与系统管路和喷头相连,一般为空管,仅在预作用系统中充气。雨淋阀的开启由各种火灾探测器装置控制。雨淋阀主要有双圆盘型、隔膜型、杠杆型、活塞型和感温型等几种。监测器监测器用来对系统的工作状态进行监测并以电信号方式向报警控制器传送状态信息。其主要包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、气压保持器和水位监测器等。1、水流指示器可将水流的信号转换为电信号,安装在配水干管或配水管始端。其作用在于当失火时喷头开启喷水或者管道发生泄漏或控制中心以显示喷头喷水的区域和楼层,起辅助电动报警作用。2、阀门限位器是一种行程开关也称信号阀,通常配置在干管的总控制闸阀上和通径大的支管闸阀上,用于监测闸阀的开启状态,一旦以生部分或全部关闭时,即向系统的报警控制器发出报警信号。3、压力监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作稳压泵的自动开关控制器件。报警器报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。1、水力警铃是得用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点为结构简单、耐用可靠、灵敏度高、维护工作量小、是自动喷水各个系统中不少缺少的部件。2、压力开关是一种靠水压或气压驱动的电气开关,通常与水力警铃一起安装使用。压力开关利用水力闭合弱电路实现报警。当报警阀的阀打开,压力水经管道首先进入延时器后再流入压力开关内腔,推动膜片向上移动,顶柱也同时上升,将下弹簧板顶起,触点接触闭合,接通电路,发出电信号输入报警控制箱,发出报警信号,从而启动消防泵。闭式系统闭式系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及重复启闭预作用系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,有70%以上为湿式系统。 湿式系统由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。工作原理:火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。湿式系统使用范围:在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000m^2的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。3. 湿式系统特点:①. 结构简单,使用可靠②. 系统施工简单、灵活方便③. 灭火速度快、控火效率高④. 系统投资省,比较经济⑤. 适用范围广干式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。工作原理:干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。干式系统适用范围:干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。干式系统特点:①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。预作用系统准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启 2雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。适于如下场所:1系统处于准工作状态是严禁管道漏水;2严禁系统误喷;3替代干式系统。重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。目前这种系统有两种形式:一种是喷头具有自动重复启闭的功能,另一种是系统通过烟、温感传感器控制系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。开式系统采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:雨淋系统、水幕系统。雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。应采用雨淋系统的场所详见《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)4.2.5条。水幕系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于档烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。

  • 夏侯伯

    末端试水装置的作用,是在正常状态下,模拟喷头开启后,测试系统功能能否满足灭火要求。但你后面说的火灾时开启末端试验阀的说法,从未见那个规范有规定,而且与理不符。若是干式系统,喷头破裂后应该开启自动排气阀的电磁阀,便于管道内空气快速排空。你在查看一下资料。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听