直燃机房内火灾自动报警系统怎样设置
2020-05-04 16:55:36
108人阅读
直燃机房内火灾自动报警系统怎样设置
1人参与回答
-
两广仔
机房应设置火灾自动报警系统(燃油直燃机房应设温感报警探测器,燃气直燃机房应设可燃气体报警探测器)及水喷雾灭火装置、并且可靠联动,报警探测器检测点不少于两个,且应布置在易泄漏的设备或部件上方,当可燃气体浓度达到爆炸下限25%时,报警系统应能及时准确报警和切断燃气总管上的阀门和非消防电源,并启动事故排风系统。设置水喷雾灭火系统的直燃机房应设置排水设施。
相关问题
- 火灾延续时间3个回答
- 如何扑灭电气火灾2个回答
- 火灾的危害1个回答
- 火灾逃生的四个要点2个回答
- 酒店消防安全知识有哪些内容1个回答
- 在封闭房间发生火灾时,怎么办扑救1个回答
- 哪些单位是消防安全重点单位之一1个回答
- 做好消防管理工作的重要性1个回答