高层楼道需要配置灭火器吗
7人参与回答
-
草丛里犯了错
高层住宅,根据《建筑设计防火规范》的要求在走道应配备灭火器。灭火器是开发建设单位配备的。物业有管理、维修、达到报废年限的灭火器需要更换的责任。多层住宅没有配备灭火器的要求,但是目前很多小区所在的社区管理中,要求配备灭火器。这也是社区配备的。
-
东益畜牧
根据楼层的设计和大小来定一般的就2-3个消防箱消防箱内放2具灭火器和配套的水带、水枪、管盘等江苏安思盾消防小魏整理编辑
-
柿子妹心想事成
高层住宅楼消防应配备消防水箱\水龙头,灭火器,有火灾应急照明、疏散指示标志(可带照明的),设置安全出口和逃生楼梯。其中有单独的应急用电备用,保障消防水箱供水和逃生照明。消防水箱可以单独设立也可和生活水箱共用。楼外还要设置消防水池。消防栓应该有室内和室外两种设置并存,并且室外也是两种,地上和地下。楼道电梯必须有消防控制系统,火灾告警后平层(或者控制降到底层)并停止使用。电梯内必须有消防告警直通电话。有消防电梯的可以继续使用。高层建筑还需要设置防烟、排烟设施,遇火灾也可机械强制排烟。 灭火器配置标准:每个独立单元需要配备2-5具。有消火栓按低配,没有就按高配。必须使用有3C消防产品认证的器材。
-
罗安禄
1,每个办公室都必须配灭火器,按20平米1具灭火器的标准。
2,楼道有消火栓的,不用配灭火器,没消火栓的,每50米距离放2具。
3,楼梯间每层转角处放2具灭火器。
4,一楼大门口内侧放4~8具灭火器,用灭火器箱保管。
-
陶瓷小女人
不只是广州要求,这个是全国的都是一样的要求,规定的是建筑高度超过24m的住宅建筑每层需要设置消火栓和应急照明以及灭火器的。
-
杜姥爷威武瑞
首先当然对物业的这种做法非常的赞同,也希望越来越多的物业能像这样关心、关注、重视消防安全,真正尽到物业公司应尽的责任!
不过这个问题的描述、结合题主配的图片,我猜测题主可能有点误解!根据消防相关规定,建筑工程在竣工验收之前,消防设施是必须要安装、调试以及摆放到位的。题主所说的灭火器也是其中之一。既然已经是物业公司已经进场了,消防验收估计早就验收通过了,也意味着灭火器应该是由施工单位采购过来,并且应该按照规定摆放在设计的位置,一般住宅里都是摆放在消防箱内的下半部分。所以一般不存在验收完了以后灭火器由物业单位来采购。
而且根据题主拍摄的图片显示,灭火器筒体上的贴的是维修合格证,可以确定应该是对所有批量的灭火器超出有效期后的重新充装。一般来讲灭火器重新充装应该提前一段时间分批次重新充装,每次充装维修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4,超出时,需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。
那灭火器什么时候需要充装维修呢?
一、当灭火器超出有效期范围内的时候,需要重新充装维修。具体:
水基型的灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年;
干粉灭火器、气体灭火器出厂期满5年,首次维修后每满2年;
有些个别的JS私自在维修合格证上将应该每满2年的维修一次的灭火器,印上有效期时间1年,平时维修时注意甄别。
二、当灭火器的压力不足时(即灭火器上的压力表指针在红色区域、或者称重的灭火器失重),需要重新充装维修。
希望大家越来越关注消防!也欢迎一起讨论!
-
分份粉奋芬
如高楼层还必须配诸如灭火器之类的消防器材、因为电气类火灾、小区域火灾,意外水压不足(无水)可用瓶装灭火器,高楼逃生可用消防软梯;
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答