物业消防设施运行情况怎么写

2022-06-16 18:33:56 363人阅读
物业消防设施运行情况怎么写

7人参与回答

  • 蓝色潜行者

    筑讯解答:《高层建筑消防安全十提示》:1、7月至12月全高层建筑消防安全综合治理工作易燃燃外墙保温材料、建筑消防设施缺失损坏、消防安全管理位等重点整治内容,集查处、曝光重隐患消防违责任发亡特别较火灾事故依依纪严重追究责任2、高层建筑严禁违规采用易燃燃外墙保温材料外墙保温防护层破损裂、脱落未保温材料完全包覆要及修缮3、严禁高层建筑外墙违规进行电焊、气焊等明火作业禁止建筑周围堆放燃物、燃放烟花爆竹;汽车、电车停放要与建筑外墙保持定安全距离4、高层建筑要按消防技术规范设置消防设施并经维护保养确保齐全用;防火门要闭5、进入高层建筑内请注意观察疏散通道、安全口避难层所位置;遇火情迅速近安全口序逃贪恋钱财要返火场拿取财物6、高层建筑疏散楼梯、走道严禁堆放杂物及违规停放、充电电车确保疏散通道畅通7、社区管委、高层建筑物业单位要定期展防火检查巡查组织实施消防宣传教育培训制定灭火应急疏散预案并定期组织演练8、高层建筑使用单位按要求配备专业电工严格落实用火用电用气安全管理制度定期检测维护电气线路、燃气管线及消除安全隐患9、高层建筑居民住户要制定家庭防火火场逃计划备齐毛巾、防毒面罩等器材熟记逃路线实勘验疏散通道否畅通10、高层建筑管理或使用单位应建立集防火、灭火、宣传培训于体微型消防站配齐员必要装备器材与公安消防队展联勤联训提升扑救初起火灾能力

  • 少女与猫时代

    物业企业做好消防设备的日常管理和维护,主要从: 1、制定完善的日常检查、设备使用规范、设备定期维护等方面的制度及检查登记表格; 2、严格落实各项制度,并形成有效的监督机制; 3、公司层面的重视,对损坏或过期的器材,及时投入人力、物力,进行维修或更换。 比如:某物业企业的消防设备管理制度: 一、消防设施维护管理制度 1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。 2、每日工作: (1)检查报警控制器功能是否正常; (2)检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态; (3)检查泵房配电动力柜电源指示是否正常; (4)检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常; (5)检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态; (6)将有关情况记入运行记录。 3、每月工作: (1)自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能; (2)每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况; (3)对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况; (4)检查主电源、备用电源供电、充电是否正常; (5)定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。 4、每年工作: (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。 (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。 二、 消防器材维护管理制度 1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。 2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。 3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。 4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。 (1)灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象; (2)自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象; 5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验; 手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。

  • 乐观的五级考试

    xxx消防大队:

    我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专题培训。

    尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2010年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。

    针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下:

    一、检查中发现的安全隐患

    1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失;

    2.三车间北侧楼道有杂物堆放;

    3.三车间某消防箱中消防水带缺失;

    4.三车间某应急灯不能正常点亮;

    5.配件仓库东出口有杂物堆放,挡住通道;

    6.消防水管路总阀被关闭。

    二、安全隐患的整改情况

    1.立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖;

    2.立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物,确保楼梯口畅通;

    3.立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带;

    4.立即派专人更换三车间实效的应急灯;

    5.立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物,确保通道畅通;

    6.抓紧研究方案,争取在8月底前完成原有消防管路的改造,解决地下漏水的情况。

    另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,“消防安全专项整治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

    三、消防水管路阀门被关闭的具体说明

    1.关闭消防水管路总阀的原因

    2010年5月,公司财务发现水费异常超高,经仔细排查,确定因开发区土地形成时间较短,地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因为考虑到消防管路流量大,并且大量流水冲击可能导致地下水土流失,存在大面积沉降安全事故隐患,故公司决定临时关闭消防水管路总阀,待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。

    2.地下消防水管路破裂的整改过程

    发现地下消防管路破裂问题后,公司领导高度重视,5月份安排施工队伍进场,并在5至7月份多次进行地面开挖,以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点,但因地下管路情况不明,虽经多次努力,仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊,公司领导决定采取地面明管重新布线的方案,彻底解决问题。

    3.目前存在的困难和进展情况

    决定采取地面明管重新布线的方案后,如何布线成了一个大问题,因为公司车间分布较广,各车间相对独立,车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求,所以尚不能确定具体的改造方案。

    尽管困难重重,但是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前,正在考虑请专业设计人员和消防部门会商,共同确定合理可行的改造方案并尽快实施,争取在8月底前完成改造工作。

    四、对消防隐患整改后的思考。

    1.通过这次对消防隐患的及时整改,坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难,只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前,公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划,但由于涉及面广,对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实,导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后,公司全体员工迅速统一思想,树立信心,痛下决心,保障投入,确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作,不仅排除火险,更为我们公司加强消防意识,认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

    2.消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强,公司决定定期对所有消防栓和灭火器材认真检查,缺损的及时配置和更换,每周五由安全员检查、每月由“消防安全专项整治领导小组”检查,互签责任状,并建有检查台帐,层层落实,做到道口通畅,警示牌醒目,消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划,提高全体员工的消防安全意识和灭火技能,确保消防安全意识贯彻到人,提高公司综合消防防范能力。

  • 红色蒲公英zty

    一般按照工作制度即可。下面简单写一些

    1、负责对消防控制室消防控制设备的监视,值班期间随时记录消防控制室内消防设备的运行情况,填写《消防控制室值班记录表》。

    2、负责对火灾报警控制器等消防控制设备进行每日检查,以确保消防控制设备正常运行。

    3、当建筑消防设施出现异常误报和故障时,应及时通知并协助维保人员进行修理维护,填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

    4、接到火灾警报后,按火警处置流程处置。

    5、做好交接班工作,认真填写《消防控制室值班记录表》。

    6、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。

  • 一直打哈欠的人

    有证,不代表什么型号的主机都会熟练的操作,

  • 疾厍酝

    消防设施设备情况说明

    1、火灾报警控制器没有定期进行维保鉴定、至线路老化,故障现象发生较多。

    2、感烟器损坏信号丢失、精确数据待查。

    3、广播系统故障无法输出。

    4、消防电话为老式插线安装方式,要求进行直接连接安装。

    5、灭火器没有装箱或上墙。

    6、指示标志不齐全。

    7、火灾显示盘故障为正常开启。

    8、防火门损坏未能修复。

    9、楼层没有独立的声光报警器。 把你看到的知道的真实情况以文字或表格形式如实描述记录下来,明白吗!

  • 米兰太平乡等

    高层建筑消防安全综合治理工作情况。写存在的突出问题,针对性的综合治理措施,实施以后的效果。 要结合存在的突出问题去写,一般而言,消防设施的完好情况,疏散通道的畅通情况不容乐观。人们防火防灾的意识和知识可能不足。 综合治理就是采取各个方面的措施,范围涉及政府部门、企业单位、居民;手段包括技术手段、管理、教育培训宣传等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听