灭火器配置场所的危险等级应分为几级

2022-06-16 18:30:53 312人阅读
灭火器配置场所的危险等级应分为几级

5人参与回答

  • 烙骨呀

    严重危险级单具灭火器最小灭火级别为89b,中危险级55b,轻危险级21b。具体危险级的评定请参照《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 广东咪奴服装

    轻:可燃物品少、放热速率低,扑救容易的场所

    中:大部分民建、工厂

    严:可燃物多、燃烧快

    仓库I:食品、烟酒、木箱纸箱包装不燃难燃物品

    仓库II:木材、纸张、皮革、各种塑料包装的不燃品、物品混杂场所

    仓库III:A组塑料及制品

  • 侣谎悦

    工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分:

    一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;

    二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;

    三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分:一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备珍贵、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或轻易造成重大火灾损失的场所。二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。

  • 小小的猫咪喵喵

    是的。建筑灭火器配置设计规范GB附录D民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例的第11条规定超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼都是严重危险等级。

  • 张体彩

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。

    具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听