300平的库房配备几个灭火器
2022-06-16 18:15:13
100人阅读
300平的库房配备几个灭火器
4人参与回答
-
金陵美食美女
如果人不多,不是高层三公斤的就可以了。不过还是建议用4公斤的。480平方,4个,368的配4个,另外这个还要根据建筑的长边距来定,小仓库也配两个吧。购买时一定要让卖方提供灭火器检测报告。最好再配些灭火器箱。我是杭州的。
-
咫尺天涯for
正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;
-
海阔天空hcc
灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级。
车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数。既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可。危险等级可定为中级。其次具体配置应以灭火级别来决定。400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A。同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标。灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的。记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器。
-
蒲亚博
你这个根据每具4KgABC干粉灭火器的灭火级别为2A,则2*2A+120/4*2=4A+60A=64A
你没有提供是否设置消火栓系统和灭火系统,按没有设置考虑,
300m2A类火灾灭火计算:Q=KS/U=1.0*300/75=4A
64A大于4A,能保护。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答