如何做好毗邻建筑防火间距
5人参与回答
-
淑女笨笨艺
防火间距应满足消防车的最大工作回转半径的需要,最小防火间距的宽度应能通过1辆消防车,一般宜为4m。 消防车道应符合如下要求: 1、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。 2、尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。 3、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。
-
卜尉谛
两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
-
青花小子zc
轨道的间距都是到轨道中心线,这是规定。
-
多功能式脑袋
甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3-5的规定。
【3标§】甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(m)表3-5注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量不大于2t,第1、2、5、6项物品储量不大于5t时,不应小于12m。甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m。
-
发闷叨叨的
除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距,不应小于表3-6的规定。
【3标§】乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m)表3-6
注:1.单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。
2.两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于表3-3中一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。
3.除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3-5中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
相关问题
- 规划建筑防火间距多少米4个回答
- 建筑防火间距怎么看6个回答
- 两个一层的建筑防火间距是多少3个回答
- 54米建筑防火间距多少米3个回答
- 单多层建筑防火间距是多少3个回答
- 建筑防火间距从哪儿开始算4个回答
- 建筑防火间距多少分钟3个回答
- 高层民用建筑防火间距是多少米6个回答