建筑防火墙一般设置在什么位置
6人参与回答
-
虚渺的河
1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重
结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)
屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐
火极限低于 0.50h时,防火墙应高出屋面 0.5m以上。
2、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体
时,应采取防止火势蔓延的措施。
3、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m以上,且
防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外
墙的耐火极限。
建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、
窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾
水平蔓延的措施时,该距离不限。
4、建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、
洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平
蔓延的措施时,该距离不限。
5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能
自动关闭的甲级防火门、窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。
6、 除本规范第 5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用
防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采
用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
7、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而
破坏时,不会导致防火墙倒塌。
您好,关注公众号【头等仓TOODC】,获得更多详情哦!
-
一粒沙Irving
? 防火墙不宜设置在转角处是因为:火灾事故表明,防火墙设在建筑物的转角处且防火墙两侧开设门窗等洞口时,如门窗洞口不采取防火措施,则不能有效防止火势蔓延()。
-
咫尺天涯for
防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。"
筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
-
那春晓
以君格门业安装的范围是,1.封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。 2.电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。 3.划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。 4.其他特别设计要求安装防火、防烟的隔墙分户门。
-
兰易网
建筑防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。
建筑防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。
-
桓岚逸
以下哪个是网络层的设备.a,集线器b,二层交换机c,路由器d,防火墙集线器:物理层二层交换机:数据链路层路由器:网络层防火墙:一般在网络架构出口,不属于OSI或者TCP/IP模型
相关问题
- 裙房和主体建筑防火墙分隔什么可以单独计算3个回答
- 消防设施包括防火墙吗3个回答
- 消防设施应设置在什么地方3个回答
- 建筑防火墙可以装窗户吗3个回答
- 建筑防火墙必须设立吗7个回答
- 什么建筑防火墙不应开门窗洞口3个回答
- 水井属于建筑防火墙么6个回答
- 建筑防火墙用什么砖6个回答