喷淋系统喷水灭火时稳压泵启动吗

2022-06-16 17:54:49 393人阅读
喷淋系统喷水灭火时稳压泵启动吗

3人参与回答

  • 坝上的紫罗兰

    你好!

    消火栓系统是环网布置,消火栓稳压管接到上端或者接到水泵出水端效果基本一样。但喷淋就不同了,喷淋的稳压泵出水端必须连接到湿式报警阀进水端,因为湿式报警阀等效为一个单向阀(止回阀),如果接到喷淋支管上,那只能保证该湿式报警阀出水端的压力,其他湿式报警阀由于该湿式报警阀水不能倒流,水就得不到补充,起不到稳压作用。

    仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

  • 我爱龚浩

    大空间智能型主动喷水灭火系统是针对现代大空间建筑的消防需要,运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,洪实现了高智能化的现代消防理念。

    洪恩智能消防的zdms0.6/5s-ga大空间灭火系统其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位【监控状态】。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。

  • 张体彩

    如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房压力0。8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa【即80米压力】相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压泵前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的作用,水倒流导致迅速降压,循环启动稳压泵。