灭火器放置箱用什么清单

2022-06-16 17:54:25 123人阅读
灭火器放置箱用什么清单

3人参与回答

  • 侣谎悦

    1.旅客列车(含临客、混合、供应车)上灭火器材为车上固定备品,由车辆部门负责装配、维修、更换、定期检查和日常管理。

    2.客车的灭火器材统一配置标准,统一挂具。

    ①每节车厢配置不得少于 2具 2-3kg, 适用扑救 A类火灾的磷酸铵盐干粉灭火器或卤代烷【1211】灭火器,餐厨须增配1-2具。

    ②灭火器挂具采用单桶式固定,灭火器放置桶内,为便于取用、稳固,桶深为 18cm ,桶内径略大于所选配灭火机桶身外径。

    ③挂具安装位置:硬、软座车固定于车厢两端座席上部端板处,桶身下沿距地面为 1.8m ;硬、软卧车应固定于车厢内行李架两端端板处;乘务室配置 1个双桶备用挂具,其高度不低于 1.7m ,固定在乘务室内与窗相对的壁板上。挂具改造及更换灭火器所需费用列维修成本。

    ④其他种类客车配属车,灭火器配置除执行( 1 )标准外,可按其用途、类别适量增加灭火器的种类和数目,其挂具要牢固可靠,取用方便,易于管理、保存,底平面高度不低于 1.4m 。

  • 澈儿的故事

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)

    3安装设置

    3.1一般规定

    3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

    3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。

    3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。

    3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。

    3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

    3.2手提式灭火器的安装设置

    3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

    3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。

    3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:

    1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;

    2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查和实际操作。

    3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实际操作。

    3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

  • 小猫Vanessa

    没有定额套,直接按预算价格进入造价。

    1、灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。

    2、灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

优路教育