酒店建筑防火设施方面有哪些
4人参与回答
-
解救苍生的天使
酒店的消防设施设备主要有:
1、水灭火系统(水泵、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、控制阀门、末端试水等组成) 。
2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。
3、火灾自动报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。
4、防排烟系统(加压、排烟风机,防火阀,加压、排烟口及管路)。
5、建筑防火分区及防烟分区(防火门、防火卷帘门、防火窗、挡烟垂壁和防火墙)。
6、疏散(消防通道、疏散楼梯、消防电梯前室、室外消防车道、消防登高救援场地等)。
7、灭火器具(灭火器、救援包、防火服等)。
扩展资料:
消防设施的保养与维护:
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。
4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。
-
宁静之韵happy
消火栓、应急照明、安全出口、疏散指示、自动喷淋的喷头和末端试水、手动报警按钮和探测器等。
-
明月清湖
根据你提供的信息不需要安装火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
详见《建筑设计防火规范》50016-2006,现摘录相应条文:
《建筑设计防火规范》GB50050016-2006第11.4.8条规定的:老年人建筑、任意楼层建筑面积大于1500m2总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等,应设置火灾自动报警系统。
《建筑设计防火规范》GB50050016-2006第8.5.1.4条规定:任意楼层建筑面积大于1500m2总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的的地下商场。应设置自动喷水灭火装置。
具体的问题需要具体解决,现在不知道你酒店的具体问题是什么。还有就是每个人对规范的理解不同,所做出的方案也不同,关键还是看当地消防主管部门所提出的整改意见是什么,然后再针对问题进行回复和整改。
祝你顺利吧!
-
蒜蓉辣酱Anne
火灾自动报警系统的设备 消防给水(消火栓、喷淋、消防泵等) 防排烟系统(排烟风机、排烟阀等) 防火卷帘、应急照明疏散指示、灭火器等等。