灭火器进场需要什么资料
6人参与回答
-
土拨鼠marmot
1灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;
2灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;
3灭火器箱应开启灵活。
检查数量:全数检查。
检查办法:观察检查,资料检查。
-
追风小子欧文
1、灭火器归属单位需记录该灭火器的生产信息、编号、设置位置、记录充装时间,更新标注器材台账,其实就是消防器材台账。2、至于消防器材充装单位,应具备消防器材维保资质、灭火器生产企业授权、灭火器维修资格证。充装完成须出具合格证明,标准充装时间。大概的充装流程就这样,至于你说的手续应当是此次充装的记录备案。希望可以帮到你,答案可能不是很完整。
-
小优crystal
要有部门批准才可以办,如陆地要公安部批,船上要交通部批
-
嘴浪心不浪
能和大家分享讨论一些小知识心情非常开心
-
其然不然
灭火器检测报告,认证证书,灭火器身份标识牌,供应商的营业执照
-
投哪凹凸曼
灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答