    因为油浸电力变压器、油开关、高压电容器都是含油的器件,所以得需要干粉灭火器才可以有效灭火。

  • 极限SNAKE

    1主控室采用气体消防;

    2高压室可以采用气体消防、气溶胶消防或者泡沫消防,推荐采用气溶胶消防比较可靠及简单;

    3室外油变压器采用水喷雾消防,并设置变压器油坑及变压器事故油坑;

    4室内油变压器设置油坑,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;

    5变电站设计按分区消防报警系统;

    6储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;

    7控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,8变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;9在控制楼内按消防规定放置手提消防灭火器、粉末灭火器、沙箱、水消防栓等

  • 谫哉峦

    初起火灾,火势小的情况下建议用CO2灭火器,无污染,无需后期清理,对设备无腐蚀。如不能人为的火情,请尽快拨打119报警电话。