气体灭火管道需要打压么

2022-06-16 17:41:01 306人阅读
气体灭火管道需要打压么

4人参与回答

  • 网销老三

    悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。

    依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。

  • 小小的梦想世界

    气压试验比水压试验危险程度高,一般设计压力小于0.6MP或由于管道介质类型的需要必须使用气体作为试验介质的除外。若风险较高需将方案报建设单位审批后进行,试压过程如下:

    1、管道及相关支架安装已完成,经监理验收合格允许试压。

    2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。

    3、对管道系统进行升压,注意是缓慢逐步升压,检查有没有漏气点及管道是否有形变,若有漏点,停止试验,降压后处理漏点后才进行升压。

    4、压力达到试验压力后(根据设计文件确定,一般为设计压力1.5倍),保压10分钟,检查是否有压降。

    5、强度试验合格后将压力降至设计压力并保压30分钟,检查有无压降,是否满足设计要求。

    6、验收合格后,如有需要可进行管道吹扫工作。

    7、拆除临时装置,系统恢复。

  • 正野将彦

    一.消防气体管道依次进行:

    a.管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。

    b.管道打压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa

    持续3min,目测管道无变形为合格。

    c.采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。

    d.试验合格后,用法兰盖密封管道待用。

    二.喷嘴安装

    a.安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。

    b.系统管道试压吹扫合格,支吊架牢固,方可安装。

    c.在吊顶房间内喷嘴装饰盘应与吊顶面齐平。

    三.打压前准备

    1、打压时提前一天通知甲方、总包及监理;在打压测试时全场施工人员撤离现场;完毕后逐步放气对管路进行吹扫。

    四.控制系统调试

    a.电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动灭火装置的调试及联动运转。

    b.自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。

    五.集气分配管制作

    a.组合图、大样图在现场给出

    b.集气管按大样图制作

    后面还有表格,有邮箱的话我可以发到您邮箱。

  • 陈筱美诚

    气压强度试验压力与水压相同,只是换成气体,一般是选用无油压缩空气或氮气,方法与水相同,空压机移动的一般产生压力十几公斤不足压力由氮气瓶充填,总的要求就是升压缓慢,不能快。出现泄漏及时停止升压处理,合格后泄压到严密试验压力,计时计温检查泄漏率,全部合格泄压要缓慢。