  • 魏梦岩蓝

    室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

    建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

    1室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;

    2住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;

    3汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;

    4同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;

    5冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

  • 心在梦就在吗

    这个一般是根据面积配置的,正常有消火栓箱的一个箱对应放置2个灭火器即可,无消火栓箱的,一般按照25-50平方米1具灭火器进行设置。

    放置位置应以方便拿取不堵塞逃生通道为宜。

  • 索德思内

    按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。

    一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。

  • 筱糖Alice

    配置按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    按照你的面积,六个4公斤的灭火器就足够了

    安思盾消防整理

  • 射手金源

    您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。

  • 大多数发fly

    有3辆车的车库已经很不错了,随着中国汽车保有量越来越大,合适安全的停车位已经成了很多司机朋友很看重的生活必备品了。既然是私家车库,消防设施是必不可少的。聊聊私家车库消防这一块吧。

    第一条车库内防火要求

    1、车库内不准存放汽油、柴油、酒精等易燃易爆品,不准堆放其他杂物。

    2、车库内严禁停放装载易燃、易爆物品的车辆。

    3、车库内严禁吸烟和明火作业,无关人员禁止入内。

    4、车库内的电器及照明设施应符合电气安装规范要求,采取防爆措施,以保证防火安全。

    5、车库内不准人员留宿,不准用可燃材料搭建设施。

    6、在办公区内停放车辆不得堵塞消防安全通道和堵压消火栓,车辆之间应保持一定的安全距离,并应留有足以保证调车的宽度。

    7、严禁在车库范围内加注燃油和排除油电系统故障。

    8、保养维修车辆时,用过的油棉纱等废弃物,必须及时清理,不准存放在车库内。

    第二条入库的机动车辆和其他特种车辆,必须符合下列防火要求:

    1、车辆的电气线路绝缘必须完好,不得被挤压。带电线路接线端头必须紧固,不得松动脱落,各种线路须与灼热部位保持一定的安全距离。

    2、车辆燃油系统必须严密,不得漏油,出现故障时应及时处置。

    3、驾驶室、车箱车门(包括安全疏散门),必须开关灵活、门锁完好。

    4、车辆必须按灭火器配置标准配置灭火器。

    第三条使用单位和司机必须遵守下列规定:

    1、严格执行机动车安全操作规程,经常检查车辆油路。

    2、机动车在行使里程中,严禁往汽化器内直接注入汽油。

    3、机动车电瓶充电必须送至充电间进行,严禁在机动车上直接充电。

    4、给机动车加油时,不得吸烟和使用明火。

    5、检修机动车应在专用修理间或安全地点进行。为发动机保洁时,必须切断全车电源,严禁用明火烘烤发动机和在车上进行焊补作业。

    6、车辆入库后,司机要进行防火安全检查,确认安全后,方可离开。

    7、车辆发生火灾时,应采取应急措施疏散人员并及时扑救。

    8、车辆不得装载易燃易爆危险物品。

    第四条汽车修理与保养防火安全管理,应遵守下列规定:

    1、机件清洗作业

    (1)作业场地周围不得进行明火作业,并严禁吸烟。

    (2)在清洗机件过程中,不得启闭电气开关,以防引爆油蒸汽。

    (3)作业时要打开门窗,加强通风。

    (4)废弃油要倒入专用安全容器中。

    (5)作业时禁止使用铁刷,以防止机件互相碰撞打火。

    (6)室内有油蒸汽时,不得发动试车。

    2、电瓶充电室及充电作业

    (1)充电室必须设有敞开的气孔或天窗,窗口上部应与室内平顶平齐,以免氢气在顶部积聚。

    (2)充电室门窗应向外开启,以利泄爆。机械排风系统应独立设置,并符合防火防爆要求。

    (3)室内电气设备应符合防爆、防腐蚀要求。

    (4)储存硫酸和配置电解液应在专用房间内进行,要防止硫酸与木材、布等有机物接触产生化学反应,释放热量。

    (5)在充电室使用的扳手等工具应为铜制,并在手柄上包上绝缘层,以免不慎碰到电瓶桩头,产生电弧火花。

    (6)充电时不宜采用过大电流,以免电瓶过热。

    (7)充电时电瓶加液盖必须拧下,使放出的氢气自由逸出。

    (8)测定充电是否完成,必须采用电解液化重计,严禁直接在电瓶桩头“擦火”或以其他不安全方法测试。

    我们从上可以看出,虽然是自己家的车库,消防安全也不可忽视,手提式干粉灭火器应该配备3只以上含3只。

  • 冷月戊声

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。