灭火器气压大怎么办
5人参与回答
-
辉光球
假如是干粉灭火器偶尔有会玩压力偏高情况,要看你压力指超多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是2.5还有一个1.2,如果超过1.2的指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压刀升高一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了。
-
小丑言舟
不要接近高温,更不要接近火源。不要将其放入冷水中,尤其是冬天,容易热胀冷缩。灭火器压力过大,具有一定的危险性,但这并不表示不能使用,它仍然可以喷出干粉,但却有爆破、爆炸的危险,这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。
-
菜菜love瓜
根据2007年最新的《灭火器维修与报废规程》的规定,正规的说法是在绿色区域表明,灭火器有效可以用,在红色区域表明里面的压力不足,需要重新打压;黄色区域是表明压力比较大,但是只要不超过中间的刻度线是不会超压爆炸的。
-
大连的黑白电视
灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!
-
恬淡的视角
冬天超压?压力是随温度升高而升高。
如果你现在发现超压,那只能说明灭火器出厂时已经超压了,可以退回厂家返修。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答