住宅消防设施有哪些规定

2021-02-01 11:25:14 339人阅读
住宅消防设施有哪些规定

6人参与回答

  • 侠遗矫

    高层住宅一般情况是电梯厅为合用消防前室,按照现行《高层民用建筑设计防火规范》2005版要求(gb50045-95),入户门必须是防火门,达到耐火极限要求。并且此楼层开向合用前室的入户门总数不能超过本楼层总入户门数量的50%

  • 无毒公狼

    多层没有必须要求摆放消防设施,但是七层以上的住宅需按规定安装消防设施。按照《建筑设计防火规范》的明确规定,七层以上的住宅建筑才需要设置消火栓系统。 按照《建筑物灭火器配置设计规范》6.1.3条的明确规定,当住宅楼每层的公共部位占地面积多达100平方米时,必须配置一具1A(2公斤干粉灭火器)灭火器,每增加100平方米,增配1A是的灭火器。

  • 说她会好好的鸣

    1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

  • 爱吃阳春面书生

    设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。

  • 不和道人

    简单说,按工地长方向的道路每50到100米设置一个消防栓。如果工地是类似正方形,可根据消防栓的作用面来铺盖,一个消防栓作用半径50米

  • 疾厍酝

    需设置消火栓系统、火灾自动报警系统就成……再配置灭火器。看你的建筑高度,24米以上建筑就适用高规,超100米的规范就不一样了。100米以上需设置避难层和直升机平台……一句两句说不清楚,设计院实际出来的蓝图上就会体现出需设置的东西了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听