什么是灭火系统防护标志
5人参与回答
-
地认内
红、蓝、黄、绿四种,其含义和用途分别如下;红色表示禁止、停止、消防和危险的意思。禁止、停止和有危险的器件设备或环境涂以红色的标记。如禁止标志、交通禁令标志、消防设备、停止按钮和停车、刹车装置的操纵把手、仪表刻度盘上的极限位置刻度、机器转动部件的裸露部分、液化石油气槽车的条带及文字,危险信号旗等。
黄色表示注意、警告的意思。需警告人们注意的器件、设备或环境涂以黄色标记。如警告标志、交通警告标志、道路交通路面标志、皮带轮及其防护罩的内壁、砂轮机罩的内壁、楼梯的第一级和最后一级的踏步前沿、防护栏杆及警告信号旗等。
蓝色表示指令、必须遵守的规定。如指令标志、交通指示标志等。
绿色表示通行、安全和提供信息的意思。可以通行或安全情况涂以绿色标记。如表示通行、机器启动按钮、安全信号旗等。
-
尼维尔的lucky
国家有相关的规定,应该使用什么灭火系统由火灾危险性和场所性质决定,气体灭火系统比较贵,有一定毒性,对场所的密封性有要求,所以不是具有火灾危险的场所都需用气体灭火系统防护。
-
随便说说的大嘴
红色、绿色、黄色分为火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志、禁止和警告标志、方向辅助标志、文字辅助标志等6类,共有25个常见标志和2个方向辅助标志。二、颜色红色:表示禁止。黄色:表示火灾爆炸危险。绿色:表示安全和疏散途径。黑色、白色:用于文字。2、火灾时疏散途径标志的底色呈蓝色或红色3、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志的底色呈黄色或红色4、方向辅助标志的底色呈蓝色或红色5、制作消防安全标志牌时其衬底色除警告标志用黄色勾边外,其他标志用白色
-
小成成xcx
建筑消防系统的类型有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置、防排烟系统、消防栓系统、火灾应急照明和疏散指示标志。设置场所有:住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等
-
小胖大胖要减肥
按照气体灭火设计规范气体灭火防护区已具备如下安全措施:6.0.
1防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。6.0.
2防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。6.0.
3防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。6.0.
4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。6.0.
5储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。6.0.
6经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。6.0.
7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度【LOAEL浓度】,该值应符合本规范附录G的规定。6.0.
8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。6.0.
9灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。6.0.
10热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。6.0.
11设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答