柴油发电机房能设置喷淋灭火吗

2022-06-16 16:49:53 210人阅读
柴油发电机房能设置喷淋灭火吗

3人参与回答

  • 大懒猫的小老虎

    柴油发电机房的设计和设施配备是非常关键的。柴油发电机组机房的建设也是保证运行安全的重要方面,做好消防措施必不可少。中动电力整理了一些注意事项,希望大家在进行机房设计时能够留心到。任何地方的日用油箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。灭火器里面的材料必须是泡沫制成的,可以由泵或防火箱直接使用;灭火器应该始终放在柴油发电机组和燃油存储库附近。发生在油和电间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少。这种情况下,我们推荐使用BCF、二氧化碳或粉末干燥剂;石棉毯也是一个有用的灭火物质。泡沫橡胶也可以熄灭远离电气设备的油类火灾。放油的地方始终保持干净以防溅油,我们推荐:场地周围可放小颗粒状矿物吸收剂,但不要用细颗粒砂子。然而,像这些吸收剂,同样吸收湿气,这在有电的地方是危险的,研磨剂也是。它们应该与灭火设备隔离放置,工作人员应该注意,吸收剂、研磨剂在柴油发电机组上或联合分配设备上不能使用。冷却空气能绕着干燥剂流动。因此,在起动柴油发电机组前,应尽可能打扫干净或移开干燥剂。当柴油发电机组机房出现火灾时,在某些地方法规规定,在机房起火的情况时,需要远程紧急停止柴油发电机组的运行,以消除机房火灾时出现电路漏电的情况。以上这些安全消防措施才能确保作业安全和人身安全,防止意外事故带来不必要的损失。当然,这些细节还必须大家能够在机房设置时重视到。

  • 尾焕非

    可以通过,可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.7条:室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。 规范里没有说柴油发电机房不能穿越。我见到采用传动管控制闭式喷头设置在柴油发电机房的水喷雾灭火系统。

  • 热情的juana

    柴油发电机房消防防火设置要求:

    一、对柴油发电机房布置的规定: 柴油发电机房可布置首层或地下一层,并应符合下列规定:

    1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

    2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    3、采用独立防火分隔,单独划分防火分区。

    二、消防设施配置的规定:

    1、机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。

    2、机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。

    3、设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。

    4、机房内设有干燥消防沙池。

    5、与油库要有隔离措施。

    6、发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。

    7、有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。

    拓展资料:

    柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。

    可用于各种家庭、办公室、大中小型企业日常发电以及应急发电。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听