火灾发生时使用灭火器站在下列哪位置
4人参与回答
-
温fang芳
法规的要求如下,你可参照放置环境的情况决定。
1.1一般规定
1.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
1.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
1.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
1.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
1.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
1.2灭火器的最大保护距离
1.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。
灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
1.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1.2.2的规定。
灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 30
1.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
1.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。根据《消防法》第十六条规定
机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。
虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。
-
姑凉越来越黑
一般至少不站在下风位吧,在下风位,烟尘比较多,可能有有毒气体,会影响灭火操作,二氧化碳灭火器的话,人距离火焰2,3米吧,根据实际情况吧,喷射物或气体主要压力能作用于火焰根部,灭火器主要用于扑灭初期火灾,只要距离不太近,一般不容易灼伤
-
安琪iiiiiii
室外:着火物上风方向3到5米处。室内:站在门口,或者背对疏散通道,方便逃生。另外,灭火器使用时,火的对面最好确定没有人。
-
江流上独凭栏
使用消防灭火器灭火时,人站立位置应该在上风方向喷射。灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。